Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
apstudio
Messaggi: 77
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:56

Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da apstudio »

Secondo me la norma per la progettazione è questa sotto riportata, però nn trovo nessun software che applichi questa per il dimensionamento, neppure a pagamento.

UNI EN 13384-2 Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi da riscaldamento. giugno 04

sbaglio qualche cosa, dimensiono con la Uni 10641, con il software astercd6.2, però quando metto i rendimenti della caldaia mi dice che sono troppo elevati (vorrei vedere), e soprattutto con temperatura fumi di 62 °C lui calcola una media di 26°C.

help me, please Alessandro
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da SuperP »

apstudio ha scritto: il software astercd6.2, però quando metto i rendimenti della caldaia mi dice che sono troppo elevati
non devi mettere i rendimenti riferiti al PCS (>100%) ma al PCI (<100%)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
apstudio
Messaggi: 77
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:56

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da apstudio »

Sono d'accordo, ma mettendo rendimenti calcolati su pci mi ritrovo temperature dei fumi pari a quelle di una normale caldaia di tipo C - 115°C, e questo nn mi sembra un dato reale.
Alessandro
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da tarneverro »

SuperP ha scritto:
apstudio ha scritto: il software astercd6.2, però quando metto i rendimenti della caldaia mi dice che sono troppo elevati
non devi mettere i rendimenti riferiti al PCS (>100%) ma al PCI (<100%)
i rendimenti riferiti al PCS sono inferiori al 100% e quelli rifeiriti al PCI invece possono essere superiori al 100%
apstudio
Messaggi: 77
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:56

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da apstudio »

Per fare chiarezza, nel mio caso uso una caldaia a condensazione avente caratteristiche di questo tipo.
portata termica nominale 18.3 kW - rendimento pmax (80-60) 97.9 %

queste le condizioni di utilizzo della caldaia.

Alessandro
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Canna fumaria collettiva ramificata norma per dimensionament

Messaggio da Abser »

Non puoi farti dare dal costruttore la temperatura dei fumi?
In ogni caso con caldaie a condensazione la temperatura dei fumi diventa importante solo ai fini della verifica al congelamento del condotto. Per inciso questa verifica a me sembra tanto una mezza bufala introdotta dai costruttori di camini che vorrebbero fare cassa imponendo anche dove non necessario i più costosi condotti isolati invece che semplici condotti monoparete a tenuta! Su questo vorrei anche altri pareri.
Mi sembra strano che in presenza ormai diffusa di caldaie e condensazione non si sia fatta ancora chiarezza sul dimensionamento dei condotti che dovrebbe essre ricondotto ad un semplice calcolo a pressione: pressione utile del generatore maggiore o uguale alla somma delle resistenze del condotto. Ma forse così si andrebbe a togliere ancora fatturato a chi fa condotti e a chi fa programmi di calcolo sofisticati.
E' importante separare le questioni di calcolo fluidodinamico dalle questioni di corretta installazione, nel secondo caso entrano in gioco la sicurezza (ed allora ecco la necessità di introdurre sui generatori sistemi di ritegno per evitare il ritorno dei fumi e di stabilire corrette modalità di posa dei condotti in pressione all'interno degli edifici.
Rispondi