Calcolo acqua evaporata

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cristiana
Messaggi: 89
Iscritto il: gio mar 08, 2007 09:39

Calcolo acqua evaporata

Messaggio da cristiana »

Avrei bisogno di una formula "precisa" per calcolare la quantità di acqua che evapora in ambiente all'interno di una piscina terapeutica, dati i valori termoigrometrici dell'ambiente stesso e la temperatura dell'acqua. Chi mi aiuta?
Grazie e ciao
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo acqua evaporata

Messaggio da danilo2 »

Iscriviti nel sito Aermec poi scarica questa dispensa del Prof. Cavallini:

http://www.aermec.it/support/books/defa ... e+sportive
cristiana
Messaggi: 89
Iscritto il: gio mar 08, 2007 09:39

Re: Calcolo acqua evaporata

Messaggio da cristiana »

Ok, grazie 1000.
caroli
Messaggi: 44
Iscritto il: gio apr 26, 2007 10:31
Località: no
Contatta:

Re: Calcolo acqua evaporata

Messaggio da caroli »

Da l’Installatore Italiano 1/06 – Piscine COPERTE

Mev = 0,0044 [Xac – (/100) Xar ] kg/s mq
Mag = 0,037 [Xac – (/100) Xar ] kg/s mq

Pe = 2500 [ Mev + Mag] kW/mq

Mev = portata massica di acqua evaporata per unità di superficie della vasca per effetto
della semplice evaporazione naturale

Mag = portata massica di acqua evaporata per unità di superficie della vasca per effetto
dell’agitazione da parte dei bagnanti

Pe = potenza termica sottratta alla vasca per effetto dell’evaporazione


Ing. S. Caroli
ondaverde
Messaggi: 1
Iscritto il: mer mar 23, 2022 18:54

Re: Calcolo acqua evaporata

Messaggio da ondaverde »

Buongiorno ing. Caroli.
Potrei contattarma in privato per info?
Grazie del suo supporto,
Michele Colombo
Mobile 335 7448155
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo acqua evaporata

Messaggio da arkanoid »

14 anni di necroposting...record? :D
redigere redigere redigere
Rispondi