Dubbio su ricircoli e Legionella

Messaggio da ronistel »

Avrei un dubbio riguardo al discorso Legionella legato agli impianti di ricircolo ACS nelle grandi strutture (tipo ospedali, alberghi etc.)
Il dubbio è che, avendo acqua in circolazione a circa 40° in tubazioni di ricircolo che alimentano utenze attive e anche non attive (intese come rubinetti o docce che rimangono ferme per giorni o addirittura settimane in locali non utilizzati), in queste ristagnazioni possano proliferare i batteri della Legionella. Posso risolverlo a monte (cioè in centrale termica) ma in prossimità di questi "rami secchi" come posso fare?
Ciao
Roberto
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Dubbio su ricircoli e Legionella

Messaggio da MAX76 »

SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Dubbio su ricircoli e Legionella

Messaggio da SapereLibero »

In strutture sanitarie si utilizzano sistemi chimici tipo "sanipur" in sostanza è cloro iniettato nell'acs in percentuale tale da evitare la proliferazione della leggionella. E' però vero che sui doccini dove nno c'è un ricircolo il rischio permane anche se in maniera limitata. Esistono anche altri sistemi, quali la circolazione di acqua a temperatura elevata in periodi notturni ecc..