Condotte flessibili per impianti arealici

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
my_TT
Messaggi: 116
Iscritto il: gio giu 14, 2007 16:07

Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da my_TT »

Qualcuno conosce una norma che limita l'utilizzo di codotte flessibili per impianti arealici oltre una certa lunghezza?
Non ho trovato nulla.
Grazie
my_TT
Messaggi: 116
Iscritto il: gio giu 14, 2007 16:07

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da my_TT »

scusate aeraulici ... faccio fatica pure a dirla sta parola :D
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da SapereLibero »

Che io ricordi no, forse qualche norma americana lo riporta ma non saprei dirti. Comunque il problema è legato alla perdita di carico, in sostanza per ottenere un buon impianto aeraulico devi utilizzare la prevalenza disponibile della macchina e siccome i flessibili hanno perdite consistenti, non permettono un utilizzo indiscriminato altrimenti non riesci ad ottenere un dimensionamento ottimale della tua rete aeraulica.
tecnopag75
Messaggi: 68
Iscritto il: ven nov 23, 2007 07:50

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da tecnopag75 »

Non ricordo bene, ma in qualche decreto si dice che se il fabbricato è soggetto a C.P.I. la lunghezza massima dei flessibili classe 0-1 è di cinque volte il diametro.
Saluti

Pag
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da c.granata »

quoto,
anch'io non ricordo la norma. Se nel pomeriggio mi sovviene, faccio sapere.
tino
Messaggi: 42
Iscritto il: lun ago 06, 2007 18:24
Località: Provincia di Novara

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da tino »

DM 31/03/2003

Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi

Eventuali canali flessibili potranno essere usati con le seguenti limitazioni:
classe "0" di reazione al fuoco: nessuna limitazione
classe "1" di reazione al fuoco: utilizzabili solo per tratti di lunghezza pari al massimo pari a 5 volte il diametro
altre classi di reazione al fuoco: divieto assoluto di utilizzo
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da MAX76 »

Quoto tino in pieno.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da Davidedada905 »

tino ha scritto:DM 31/03/2003

Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi

Eventuali canali flessibili potranno essere usati con le seguenti limitazioni:
classe "0" di reazione al fuoco: nessuna limitazione
classe "1" di reazione al fuoco: utilizzabili solo per tratti di lunghezza pari al massimo pari a 5 volte il diametro
altre classi di reazione al fuoco: divieto assoluto di utilizzo
Perfetto... è esattamente così
my_TT
Messaggi: 116
Iscritto il: gio giu 14, 2007 16:07

Re: Condotte flessibili per impianti arealici

Messaggio da my_TT »

tino ha scritto:DM 31/03/2003

Per le attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi

Eventuali canali flessibili potranno essere usati con le seguenti limitazioni:
classe "0" di reazione al fuoco: nessuna limitazione
classe "1" di reazione al fuoco: utilizzabili solo per tratti di lunghezza pari al massimo pari a 5 volte il diametro
altre classi di reazione al fuoco: divieto assoluto di utilizzo
ok grazie, questa norma la conoscevo.

Anche il discorso delle perdite di carico.

In definitiva non c'è nessun divieto, se usi i materiali con apposita classe di reazione e verifichi correttamente le perdite di carico (il minimo se progetti un impianto) sei a posto.
Io le uso poco ma in impianti semplici con macchine piccole e condotte di 6-8m magari faccio mettere il plenum predisposto dal costruttore della macchina per gli attacchi tondi e 4 spezzoni di flessibili.
Per gli imapitni più estesi ovviamente canale rigido sempre.

Grazie a tutti :wink:
Rispondi