Messaggio da SuperP »

chiedo se possibile un vostro parere in merito al punto 1dell'allegato I. Nel caso in cui scelga la strada della verifica dell'EPi, la trasmittanza da rispettare (Ustrutture < Ulimite+30%) deve essere quella della parete esclusa il ponte termico (anche se non corretto)? La mia interpretazione infatti è che non essendo menzionato il calcolo della trasmittanza media (parete + ponti termici), come fa invece al punto 2, la verifica vada fatta solo per la parete "principale".


Un ulteriore chiarimento circa il punto 12 e 13 dell'allegato I. Secondo me l'obbligo del solare termico/fotovoltaico (o altra fonte rinnovabile) scatta solo dall'uscita del decreto attuativo dell'art. 4 comma 1.

Che cosa ne pensate?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

punto 1 Allegato I: secondo me è implicita la richiesta della verifica ponte termico. Infatti nel calcolare l'EPi si inseriscono tutte le strutture e i ponti termici dei singoli locali; nel far questo, la verifica ponte termico corretto o no va fatta...è una mia interpretazione, non Vangelo!!

punto 12 e 13: sono d'accordo con te...ma temo che qualche burocrate chieda già il solare (non il fotovoltaico) in quanto già è specificato la richiesta del 50% ACS...
Avatar utente
swiper
Messaggi: 84
Iscritto il: lun lug 17, 2006 17:19

Messaggio da swiper »

ilverga ha scritto: punto 12 e 13: sono d'accordo con te...ma temo che qualche burocrate chieda già il solare (non il fotovoltaico) in quanto già è specificato la richiesta del 50% ACS...
Beh anche per il fotovoltaico però la finanziaria parla di 0,2 kW per unità abitativa...
Swiper non rubare!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

swiper ha scritto:Beh anche per il fotovoltaico però la finanziaria parla di 0,2 kW per unità abitativa...
ma deve essere recepito dal regolamento edilizio (e poi 0,2 kW non ha senso, nemmeno fisico. O sono KWp o KWh)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Messaggio da Andrea_Diqui »

A mio giudizio:

punto 1 Allegato I: concordo con il verga

punto 12: il 50% di ACS va fatto fin da ora (l'indicazione è chiara) mentre per il fotovoltaico 0,2 kW sono daccordo con superP che non sono significativi, per cui meglio aspettare i decreti attuativi
Andrea Diqui
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Risposta dal MAP:

Egr. ing. Savoia

1) i requisiti richiesti per le trasmittanze e i rendimenti al comma 1 dell’allegato I rispondono esclusivamente ad un criterio di equilibrio tra involucro ed impianto, fermo restando il rispetto dell’indice di prestazione energetica. In ogni caso il riferimento alle tabelle dell’allegato C implica che le trasmittanze includono i ponti termici.

2) I commi 12 e 13 dell’allegato I risentono di alcune difficoltà in fase di approvazione del decreto, risultano quindi poco chiari e scarsamente incisivi. La sua lettura è comunque corretta e purtroppo dobbiamo aspettare i decreti attuativi per l’attuazione delle disposizioni ivi previste. Ma in considerazione che per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda sono previste detrazioni di imposta (55% in tre anni) penso che sia interessante già proporle.


Ma gli incentivi non sono solo per gli edifici esistenti???
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Grazie x l'info...
:wink: :D
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Messaggio da tizicor »

<<Ma gli incentivi non sono solo per gli edifici esistenti???>>
Lo pensavo pure io, comunque leggendo bene solo i commi 344 e 345 parlano di edifici esistenti

Nel comma 346 no:

346 Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Pare quindi applicabile anche ai nuovi edifici.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Messaggio da Andrea_Diqui »

Bhe certo è applicabile anche al nuovo cosi come riferito nel seminario di sabato a Vicenza in cui era presente il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'Energia
Andrea Diqui
martind
Messaggi: 41
Iscritto il: sab ago 12, 2006 12:21

Messaggio da martind »

Vorrei avere un Vs parere sui seguenti punti della relazione tecnica secondo d.lgs. 311:

- Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate

- Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)

Cosa scrivete in queste sezioni?

Grazie