Vi è capitato di dimensionare impianti di climatizzazione estiva (ad esempio ventilconvettori) con salto termico diverso da 5° C? ad esempio 7-8 °C? che difficoltà avete incontrato?
Re: Salto termico negli impianti di climatizzazione estiva
A me si, in circuiti di pannelli radianti a soffitto.
La temperatura di mandata viene modulata nel caso in cui ci siano condizioni di temperatura e umidità critiche per il rischio di condensa sui pannelli (temperatura di rugiada).
Per quello che ne so io... non vedo quali problemi ci possano essere, se non la diversa resa dei terminali.
Adesso ho il terrore che arrivi MAX76 e mi dica che ho "cannato" di brutto qualcosa
La temperatura di mandata viene modulata nel caso in cui ci siano condizioni di temperatura e umidità critiche per il rischio di condensa sui pannelli (temperatura di rugiada).
Per quello che ne so io... non vedo quali problemi ci possano essere, se non la diversa resa dei terminali.
Adesso ho il terrore che arrivi MAX76 e mi dica che ho "cannato" di brutto qualcosa
Re: Salto termico negli impianti di climatizzazione estiva
Per i fan coil, i soffitti radianti , pavimenti radianti, ect. la velocità minima del fluido è vincolata al trascinamento dell'aria all'interno del tubo. Ogni costruttore comunica la velocità minima del fluido (sopratutto per i fan coil) con cui può funzionare il terminale.
Quindi basta rimanere al di sopra di tale limite, e puoi dimensionare come vuoi il terminale.
ciao
Quindi basta rimanere al di sopra di tale limite, e puoi dimensionare come vuoi il terminale.