Pratica ISPESL

Messaggio da PEYE »

Buongiorno a tutti, dovendo progettare una nuova centrale termica mi e' sorto un dubbio: i vasi d'espansione possono essere calcolati con la formula riportata sulla Raccolta R del 1982 oppure si deve utilizzare la formula riportata sulla raccolta R 2005 ?
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Pratica ISPESL

Messaggio da danilo2 »

Oh bella, non ho guardato la formula, ma mi stai dicendo che dal 1982 al 2005 l'acqua si espande in modo diverso???
Sto invecchiando, fra un pò mi cambieranno anche il teorema di Pitagora!
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Pratica ISPESL

Messaggio da MAX76 »

Come già detto in altre parti del post la differenza è unicamente legata al fatto che nel 82, unica raccolta R ora in vigore, sui volumi d'espansione il fattore correttivo era +/- mentre il quella del 2005, rielaborazione ed aggiornamento di quella del 82 con recepimento di alcune note fatte dai produttori ma mai ufficialmente approvata, si è mantenuto solo il segno +.
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Pratica ISPESL

Messaggio da MAX76 »

Accidenti alla fretta; intendevo dire che nella versione raccolta R del 1982 il volume effettivo dei vasi d'espansione rispetto al valore di calcolo può avere un bonus di +/- 10%.