192 risanamento edificio civile

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ing_dri_pasq@libero.it
Messaggi: 15
Iscritto il: mer feb 14, 2007 12:43

192 risanamento edificio civile

Messaggio da ing_dri_pasq@libero.it »

"Risanamento conservativo alloggio" edificio a 3 piani, civile abitazione (3° piano prima soffitta ora zona notte) mantenimento murature in pietra ma aggiunto isolamento, mantenimento solai esistenti e nuovo impianto termico: rientra nell'art. 3, c.2, 1.c), n.1): ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, in questo caso ometto la verifica del FEP (che risulterebbe superiore) e verifico solo le trasmittanze?

Aiuto grazie
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Messaggio da tizicor »

SI, verifica solo le trasmittanze minime delle strutture che "tocchi" come da allegato C.