In questa centrale termica ci sono 2 caldaie da 24 KW non stagne a tiraggio naturale. Il locale sembra a norma per quel che riguarda le strutture e le ventilazioni. Il problema e' nello scarico dei fumi.
Una caldaia si innesta nella canna fumaria esistente in eternit, esterna alla parete dell'edificio, l'altra caldaia di innesta nella stessa canna a una quota superiore di 60 centimetri dal primo innesto.
La canna e' unica, all'interno non e' ramificata.
Questo dislivello di 60 centimetri e' stato realizzato dopo un sopralluogo di un progettista che ha fatto allontanare i due innesti, prima molto piu' ravvicinati.
A parte altre questioni tipo isolamento e impermeabilita' della canna, a qualcuno risulta che si possono attaccare due caldaie in questa maniera bovina.
Scarico fumi non a norma.
Moderatore: Edilclima
Re: Scarico fumi non a norma.
Le due caldaie non servono lo stesso alloggio. Ogni caldaia e' collegata a
un impianto diverso.
un impianto diverso.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Scarico fumi non a norma.
maniera bovina???
no non mi risulta!!
così mi sà tanto di canna collettiva e quindi deve rispettare tutte le prescrizioni, come minimo 3m minimo tra allacciamento e allacciamento dei canali da fumo alla canna collettiva, inoltre è per tipo B quindi deve essere ramificata.
no non mi risulta!!
così mi sà tanto di canna collettiva e quindi deve rispettare tutte le prescrizioni, come minimo 3m minimo tra allacciamento e allacciamento dei canali da fumo alla canna collettiva, inoltre è per tipo B quindi deve essere ramificata.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Scarico fumi non a norma.
Infatti questa non assomiglia nemmeno lontanamente a una c.c.r.
Ma c'e qualche tipologia di collegamento che permetta due allacci sullo stesso piano per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.?
Risposta: Si, due canne separate.
Ma c'e qualche tipologia di collegamento che permetta due allacci sullo stesso piano per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale.?
Risposta: Si, due canne separate.
La 7129 contempla che possono essere allacciati due generatori similari nello stesso condotto fumario. Vedi le modalità al punto 5.3.1.12 della stessa norma. Ovviamente devono essere garantite le condizioni idonee ( che sicuramente non sono ) del camino in eternit per Resistenza Termica, idoneità Strutturale ecc. a mio parere il termotecnico doveva redigere almeno progetto/relazione tecnica ai sensi della UNI/CIG 10845/00.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
aaaaaaaa
io sono un bovino!!!!
apparte come ha detto ...."Kalz: Ovviamente devono essere garantite le condizioni idonee ( che sicuramente non sono ) del camino in eternit per Resistenza Termica, idoneità Strutturale ecc.
ma ilo termotecnico aveva una certa ragione di distanziare i due canali da fumo da 25cm e collegarli a uno stetto camino è proprio indicato bene nella 7129/01 al punto che ha indicato kalz
non avevo mai fatto caso uffff mai infinito di imparare
io sono un bovino!!!!
apparte come ha detto ...."Kalz: Ovviamente devono essere garantite le condizioni idonee ( che sicuramente non sono ) del camino in eternit per Resistenza Termica, idoneità Strutturale ecc.
ma ilo termotecnico aveva una certa ragione di distanziare i due canali da fumo da 25cm e collegarli a uno stetto camino è proprio indicato bene nella 7129/01 al punto che ha indicato kalz
non avevo mai fatto caso uffff mai infinito di imparare