Vi chiedo questo:
condomino di 9 appartamenti tutti con impianto autonomo e tutti che scaricano a parete!
Supponiamo che tutte le caldaie siano a basso NOx (mera sostituzione), le distanze imposte dalla UNI 7129/92 (UNI 7129/01) per il posizionamento dei terminali di tiraggio (con distinzione tra tiraggio naturale e forzato) vanno sempre e comunque rispettate?
Alcune caldaie sono veramente vecchie, quindi installate sicuramente prima del 1992, anche per questa situazione vanno comunque rispettate quelle distanze?
Nel caso di mera sostituzione comunque l'installatore deve rispettare, nel caso specifico le distanze dei terminali secondo quanto previsto da norme vigenti ( 7129/01)
Il caso di mera sostituzione di caldaia esistente con scarico diretto a parete con altra avente marcatura a 4 stelle la quale mantenga lo scarico diretto a parete è previsto dalla norma UNI 11071. E' consentito, ma solo nei casi di impianto esistente!