Scarico fumi a parete

Messaggio da ChiaraSilvia »

Vi chiedo questo:
condomino di 9 appartamenti tutti con impianto autonomo e tutti che scaricano a parete!
Supponiamo che tutte le caldaie siano a basso NOx (mera sostituzione), le distanze imposte dalla UNI 7129/92 (UNI 7129/01) per il posizionamento dei terminali di tiraggio (con distinzione tra tiraggio naturale e forzato) vanno sempre e comunque rispettate?
Alcune caldaie sono veramente vecchie, quindi installate sicuramente prima del 1992, anche per questa situazione vanno comunque rispettate quelle distanze?

Grazie
:wink:
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

Nel caso di mera sostituzione comunque l'installatore deve rispettare, nel caso specifico le distanze dei terminali secondo quanto previsto da norme vigenti ( 7129/01)
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da Marcus »

Il caso di mera sostituzione di caldaia esistente con scarico diretto a parete con altra avente marcatura a 4 stelle la quale mantenga lo scarico diretto a parete è previsto dalla norma UNI 11071. E' consentito, ma solo nei casi di impianto esistente!
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

comunque le distanze dei terminali di scarico delle caldaie indifferentemente se standard o condensazione sono contemplate nella 7129/01 :D
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Messaggio da ChiaraSilvia »

GRAZIE :D a tutti e 2!