Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da L'Enzo »

l'installatore mi dice che nello stesso locale non possono + esserci caldaie a combustibili diversi.
E' vero? mi sono perso qualche cosa?
Io sto per prevedere un unico impianto con n.1 caldaia a legna e n.1 caldaia a gas (riscaldamento+acs), entrambe con P<35kw, che funzioneranno in alternato, mai assieme.
Grazie per conferme e/o smentite
Ciao
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da giobibo »

Confermo:
la caldaia a gas non può essere installata dove ci sia la possibilità di avere fiamme libere.
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da iltubo »

caldaia a legna < 35 + caldaia a gas < 35 = centrale termica + ISPESL anche se prevedi un funzionamento alternato.
per quanto riguarda le fiamme libere, una caldaia a legna non penso sia da considerare un apparecchio a fiamma libera.

Saluti
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da girondone »

se divise idraulicamente da scambiatore niente ispesl...
vedi vecchi post..
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da L'Enzo »

quindi sono a un bivio ma non vedo la strada:
- "iltubo" dice che devo adeguarlo a una centrale termica, quindi locale idoneo, attrezzature idonee, ecc con i generatori nello stesso locale, spero non 2 locali centrali termiche!!??
- altrimenti se si considera la caldaia a legna fiamma libera 2 locali diversi per forza e quindi 2 locali centrale termica?

Grazie per l'interesse a tutti
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da Terminus »

giobibo ha scritto:Confermo:
la caldaia a gas non può essere installata dove ci sia la possibilità di avere fiamme libere.
Prego citare la fonte normativa.
Detto così è troppo generico: anche i piani cottura sono fonti di fiamme libere.
Nella 7129 non trovo divieti alla configurazione in oggetto.
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da Davidedada905 »

L'Enzo ha scritto:l'installatore mi dice che nello stesso locale non possono + esserci caldaie a combustibili diversi.
E' vero? mi sono perso qualche cosa?
Io sto per prevedere un unico impianto con n.1 caldaia a legna e n.1 caldaia a gas (riscaldamento+acs), entrambe con P<35kw, che funzioneranno in alternato, mai assieme.
Grazie per conferme e/o smentite
Ciao
Domandona.. ma cosa intendi dicendono che non funazionano mai assieme?
O sono due circuiti separati o sono nello stessio circuito... il fatto che poi il clinete non le faccia funzionare assieme... bè non credo interessi alle norme!
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da giobibo »

Terminus ha scritto:
giobibo ha scritto:Confermo:
la caldaia a gas non può essere installata dove ci sia la possibilità di avere fiamme libere.
Prego citare la fonte normativa.
Detto così è troppo generico: anche i piani cottura sono fonti di fiamme libere.
Nella 7129 non trovo divieti alla configurazione in oggetto.
Non sono fuggito alla domanda, rieccomi.

La mia affermazione non è nient'altro che la riposta che mi ha dato un progettista a cui mi ero appoggiato anni fa per un lavoro di questo tipo. Io (ignorante) l'ho presa per buona e l'ho sempre considerata valida.
Effettivamente hai ragione cercando tra le mie scartofie, non l'ho visto scritto da nessuna parte, allora punzecchiato dalla frase "citare la fonte normativa" ho chiamato il tecnico in questione e gli ho rifatto la domanda, la risposta ovviamente è stata la stessa, ed io prontamente gli ho detto "citare la fonte normativa", a questo punto ha balbettato un pò, e ha tirato in ballo una circolare dei vigili del fuoco; per concludere gli ho richiesto la carta in modo che si possa leggere. Siamo d'accordo che mi informerà al più presto. Vi farò sapere.
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da L'Enzo »

Salve riapro il post, mi son accorto che "informativa" non è mai arrivata.

Ad oggi tralasciando discorso Inail, una caldaia stagna a gas e una caldaia a legna entrambe < 35 KW , possono coesistere in unico locale tecnico aerato adeguatamente?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da girondone »

non trovi da nessuna parte il divieto
c'è un buco normativo come ripeto da anni

secondo me rimane però consigliabile
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da girondone »

non trovi da nessuna parte il divieto
c'è un buco normativo come ripeto da anni

secondo me rimane però consigliabile
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da L'Enzo »

sono arrivato da tempo alla stessa considerazione. Ma volevi scrivere "consigliabile" non metterle nello stesso locale?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da girondone »

si certo

di sicuro anche ai vvf ( che di idrai non centrano nulla .. ok) non piacerebbe

e nemmeno a me piace

poi 5 volte su 10 la caldaia a legna è in garage :-)
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da armyceres »

Nessun problema se sono nello stesso locale o nel locale direttamente comunicante, sempre che ogni generatore sia sotto i 35 kW.
NO INAIL se i circuiti sono separati (spesso è ammessa la 3 vie a scambio totale per la non contemporaneità dei generatori)

Ovviamente con due canne fumarie separate.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da rickyguicks »

armyceres ha scritto: lun mar 12, 2018 11:06 NO INAIL se i circuiti sono separati (spesso è ammessa la 3 vie a scambio totale per la non contemporaneità dei generatori)
Ciao,
alla luce di questo documento:
http://www.periti-industriali-reggioemi ... 202014.pdf
secondo me non è corretto, ne avevamo già parlato in questa discussione (leggi il mio post #18):
viewtopic.php?f=2&t=19301
L’oggetto della discussione era proprio il documento linkato.

La deviatrice non basta per evitare l'Inail, ci vuole separazione fisica dei fluidi (=scambiatore a serpentino o a piastre)
A meno che non sia cambiato qualcosa nel frattempo che mi sono perso…
R.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia Legna + Caldaia Gas stesso locale

Messaggio da girondone »

spesso è ammessa la 3 vie a scambio totale per la non contemporaneità dei generatori


questo no
Rispondi