Cassonetti per gli avvolgibili - trasmittanza limite

Messaggio da il volpi »

Buongiorno a tutti,
come classifichiamo i cassonetti per gli avvolgibili (tapparelle) ai fini della determinazione del limite di trasmittanza termica da rispettare in applicazione del D.Lgs 192/311?

come "chiusure trasparenti comprensive degli infissi", con trasmittanza limite indicata nella tabella 4.a allegata al D.Lgs 192/311?
oppure
come "strutture opache verticali", con trasmittanza limite indicata nella tabella 2.1 allegata al D.Lgs 192/311?

presumo logico classificarli come strutture opache verticali, ma un produttore di questi componenti mi ha inoculato il dubbio :shock:, anzi!, lo ha inoculato ad un mio cliente! :evil: !

Cosa ne pensate? :|

Grazie :mrgreen:
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: Cassonetti per gli avvolgibili - trasmittanza limite

Messaggio da roberto.p »

io ho appena fatto una L10 e li ho classificati come pareti opache...secondo me non fanno parte del serramento ma è una struttura opaca
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: Cassonetti per gli avvolgibili - trasmittanza limite

Messaggio da marve48 »

concordo con roberto.p
il volpi
Messaggi: 27
Iscritto il: mer gen 02, 2008 10:50

Re: Cassonetti per gli avvolgibili - trasmittanza limite

Messaggio da il volpi »

Siamo allineati!

Vi ringrazio,
buona serata