caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna coll
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom feb 11, 2007 20:41
caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna coll
In una canna fumaria collettiva in acciaio inox doppia parete di nuova costruzione, dimensionata a umido per l'evacuazione dei prodotti di combustione di 5 caldaie tipo C è possibile inserire una o più caldaie a condensazione in sostituzione a quelle tradizionali previste dal progetto?
Mi pare che la normativa non tratti in modo specifico l'argomento e che quindi non ci sia un divieto esplicito.
A vostro parere in quali problemi funzionali si potrebbe incorrere?
Mi pare che la normativa non tratti in modo specifico l'argomento e che quindi non ci sia un divieto esplicito.
A vostro parere in quali problemi funzionali si potrebbe incorrere?
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
La norma UNI 11071 tratta la questione e non è possibile inserire una caldaia a condensazione in una canna collettiva ramificata!
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom feb 11, 2007 20:41
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
Non è ramificata perchè è a servizio di caldaie tipo C.
A moi avviso il problema sussiste se il diametro del condotto collettivo non sia stato dimensionato in considerazione dell'eccessiva densità dei prodotti della combustione in quanto sono a temperatura nettamente bassa in funzionamento a condensazione rispetto ad una caldaia standard, secondo me ci potrebbero essere problemi di tiraggio del condotto benchè ogni singolo apparecchio sia dotato di proprio ventilatore.
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom feb 11, 2007 20:41
Mi risulta che l'unico dimensionamento consentito dalla attuale normativa italiana per canne collettive asservite a caldaie a condensazione è quello che prevede la canna in depressione per le sole caldaie di tipo C a tiraggio forzato.
Purtroppo per fumi a 40-45°C i diametri in gioco diventano enormi e mi risulta difficile credere che possano "ritornare" con una canna dimensionata per fumi a 130 °C ed oltre! Consiglio di non giocare troppo su questo punto, il rischio è che i prodotti della combustione della caldaia a condensazione penetrino attraverso le altre caldaie, con tutto ciò che ne può discendere. A tale proposito ricordo che le canne collettate dispongono di una "valvola di non ritorno" proprio ad evitare che ciò avvenga!
Poi non azzarderei a collegare caldaie di tipo diverso, da qualche parte ricordo di aver letto che le caldaie collegate ad un'unica canna devono essere tutte dello stesso tipo!
Purtroppo per fumi a 40-45°C i diametri in gioco diventano enormi e mi risulta difficile credere che possano "ritornare" con una canna dimensionata per fumi a 130 °C ed oltre! Consiglio di non giocare troppo su questo punto, il rischio è che i prodotti della combustione della caldaia a condensazione penetrino attraverso le altre caldaie, con tutto ciò che ne può discendere. A tale proposito ricordo che le canne collettate dispongono di una "valvola di non ritorno" proprio ad evitare che ciò avvenga!
Poi non azzarderei a collegare caldaie di tipo diverso, da qualche parte ricordo di aver letto che le caldaie collegate ad un'unica canna devono essere tutte dello stesso tipo!
-
- Messaggi: 6
- Iscritto il: dom feb 11, 2007 20:41
La caldaia verrebbe installata al penultimo piano e la canna rimarrebbe in depressione (tutte le verifiche sono positive!!!).
La norma prevede che nella stessa canna si possano allacciare solo apparecchi dello stesso tipo (tipo C) e funzionanti con lo stesso combustibile (metano). La caldaia a consensazione è una caldaia dello stesso tipo!!!
La norma prevede che nella stessa canna si possano allacciare solo apparecchi dello stesso tipo (tipo C) e funzionanti con lo stesso combustibile (metano). La caldaia a consensazione è una caldaia dello stesso tipo!!!
La caldaia a condensazione non è considerata dello stesso tipo rispetto ad una caldaia standard proprio per per gli elementi indicati nelle risposte precedenti quindi a mio avviso non si può collegare la caldaia a condensazione in canna collettiva dove sono allacciate caldaie di tipo standard anche se sono di tipo C del medesimo combustibile e dipotenza uguale o similare l'una dall'altra max del 30%.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
si però nella norma si parla di caldaia di tipo C "similare": questo potrebbe intendersi come apparecchio a condensazione ?
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
In compenso le caldaie a condensazione, se ho letto bene, non sono più soggette all'obbligo di canna fumaria, il che permette, nel dubbio, di scaricare il loco, rispettando le distanze dalle aperture e quanto altro.
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
Sono pochi i casi permessi a parete
Non serve cmq condensaz
Ed uno dei casi è se avevi ccr no collettiva normale
Non serve cmq condensaz
Ed uno dei casi è se avevi ccr no collettiva normale
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
No, errato. La legge 90/2013 non dice assolutamente questo.Ugo ha scritto:In compenso le caldaie a condensazione, se ho letto bene, non sono più soggette all'obbligo di canna fumaria, il che permette, nel dubbio, di scaricare il loco, rispettando le distanze dalle aperture e quanto altro.
Se la caldaia è collettiva NON puoi scaricare a parete, a prescindere che tu metta condensazione o convenzionale.
Neanche su questo mi trovo d'accordo, i casi sono tre:girondone ha scritto:Sono pochi i casi permessi a parete
Non serve cmq condensaz
Ed uno dei casi è se avevi ccr no collettiva normale
1-sostituzione di un generatore che già scaricava a parete
2-incompatibilità con le norme di tutela degli edifici
3-impossibilità tecnica asseverata da un progettista
La caldaia in sostituzione deve essere di classe NOx 4 o 5 (quindi o a basso NOx o a condensazione).
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
esatto
solo che no avevo tempo e voglia di scrivere bene dal cell
solo che no avevo tempo e voglia di scrivere bene dal cell
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
girondone ha scritto:Sono pochi i casi permessi a parete
Non serve cmq condensaz
Ed uno dei casi è se avevi ccr no collettiva normale
Ma se il generatore da sostituire scarica in CCR non è possibile sostituirlo scaricando a parete!girondone ha scritto:esatto
solo che no avevo tempo e voglia di scrivere bene dal cell
Era proprio sbagliata la risposta fornita!
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
spetta spetta
si se scaricava in CCR mi pare che fosse uno dei casi....
dovrei controllare
si se scaricava in CCR mi pare che fosse uno dei casi....
dovrei controllare
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
mi confermo... che scaricavano già a parete o un CCR
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
girondone dove hai preso questa info? La legge 90 non menziona le ccr, e non sono riuscito a trovarla da altre parti.
Mi puoi dare il riferimento legislativo, così ho modo di guardarmelo? Grazie
Mi puoi dare il riferimento legislativo, così ho modo di guardarmelo? Grazie
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
Si nella legge
Ora sono fuori uff
Vai su siti dei costruttori
Ora sono fuori uff
Vai su siti dei costruttori
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
Sinceramente non sono riuscito a trovare questa indicazione!
Nemmeno sui siti dei produttori o nei relativi libretti....
Quando hai modo, se mi puoi aiutare con il riferimento preciso. Grazie.
Nemmeno sui siti dei produttori o nei relativi libretti....
Quando hai modo, se mi puoi aiutare con il riferimento preciso. Grazie.
Re: caldaia a condensazione e caldaie tradizionali in canna
http://www.youtube.com/watch?v=-9YostiAz-k
E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
http://www.tecnocivis.it/index.php/noti ... densazione
E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
http://www.tecnocivis.it/index.php/noti ... densazione