Tubo di sicurezza

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Tubo di sicurezza

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

Secondo voi è possibile che in una centrale termica a gas con vaso aperto in cui il tubo di sicurezza nelle immediate vicinanze del generatore ha un tratto in contropendenza verticale di circa 1,5 metri venga rilasciato il libretto matricolare della ISPESL in cui viene tra l'altro evidenziato il fatto in contrapposizione al DM 96? :roll:
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Tubo di sicurezza

Messaggio da MAX76 »

Secondo la raccolta R direi proprio di si.
Si veda fascicolo R.3 - Impianti
Capitolo R.3.A - Impianti termici ad acqua calda con vaso di espansione aperto
Paragrafo 1. Impianti termici a vaso d'espansione aperto con pressione di esercizio superiore a 5 bar
Punto 1.14 - "In deroga a quanto previsto nel punto 1.1 del capitolo R.2.a, può essere consentito che per ragioni di carattere pratico la tubazione di sicurezza presenti dei tratti in contropendenza - diversi dal tratto finale che sbocca nella parte superiore del vaso - purchè i generatori di calore siano provvisti di una valvola di scarico termico dimensionata per l'intera potenza termica ovvero di una valvola di intercettazione del combustibile aventi le caratteristiche di cui al capitolo R.2.A"
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: Tubo di sicurezza

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

MAX76 ha scritto:Secondo la raccolta R direi proprio di si.
Si veda fascicolo R.3 - Impianti
Capitolo R.3.A - Impianti termici ad acqua calda con vaso di espansione aperto
Paragrafo 1. Impianti termici a vaso d'espansione aperto con pressione di esercizio superiore a 5 bar
Punto 1.14 - "In deroga a quanto previsto nel punto 1.1 del capitolo R.2.a, può essere consentito che per ragioni di carattere pratico la tubazione di sicurezza presenti dei tratti in contropendenza - diversi dal tratto finale che sbocca nella parte superiore del vaso - purchè i generatori di calore siano provvisti di una valvola di scarico termico dimensionata per l'intera potenza termica ovvero di una valvola di intercettazione del combustibile aventi le caratteristiche di cui al capitolo R.2.A"
Poresti indicarmi la legge ovvero cosa significa R.3 - Impianti? Grazie
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Tubo di sicurezza

Messaggio da MAX76 »

R.3 è il paragrafo della raccolta R ISPESL ovvero l'unica norma tecnica per la parte sicurezza delle centrali termiche e apparecchi sottoposti a pressione per Pot>30.000 kcal/h.
Rispondi