Ampliamento edificio > 20% del totale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
sale2000
Messaggi: 102
Iscritto il: mer gen 31, 2007 16:07

Ampliamento edificio > 20% del totale

Messaggio da sale2000 » mer feb 07, 2007 16:22

Mi trovo a dover fare la pratica di L10/91 per una villetta monofomaliare esistente con proprio impianto termico dove verranno creati ulteriori locali per un volume maggiore al 20% del totale. L'impianto verrà modificato in modo tale da riscaldare i nuovi ambienti mantenendo la stessa caldaia.

Come mi devo comportare:
1- Devo fare la legge 10 di tutto l'edificio (sperando che mi rientri!!!)
2- Devo fare la legge 10 del solo ampliamento

Se la legge 10 non rientra, posso utilizzare per il solo ampliamento strutture edilizie con K inferiore o uguale a quelli indicati nel DLgs 192 - 311?

Grato per sempre a chi mi risponde. :lol:

SuperP
Messaggi: 9362
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP » mer feb 07, 2007 16:29

a che legge è soggetta? 10, 192, 311?

sale2000
Messaggi: 102
Iscritto il: mer gen 31, 2007 16:07

Messaggio da sale2000 » mer feb 07, 2007 16:35

SuperP ha scritto:a che legge è soggetta? 10, 192, 311?


Scusami ma devo ancora prendere contatti ma volevo andare all'incontro preparato sul da farsi.

L'edificio è esistente e quindi mi immagino al 100% prima della 192.
Mi hanno chiesto ora la Legge 10 per il permesso in comune, quindi probabilmente 192 se non 311.

grazie

SuperP
Messaggi: 9362
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP » mer feb 07, 2007 17:13

allora sul 192/311 trovi la risposta. FEP sul solo ampliamento + eventuale verifica U varie. Niente per l'impianto se non cambi la caldaia

sale2000
Messaggi: 102
Iscritto il: mer gen 31, 2007 16:07

Messaggio da sale2000 » mer feb 07, 2007 17:27

SuperP ha scritto:allora sul 192/311 trovi la risposta. FEP sul solo ampliamento + eventuale verifica U varie. Niente per l'impianto se non cambi la caldaia

PERDONAMI SuperP ma voglio capire bene, perchè questo è uno di quei casi in cui non so mai come comportarmi.

1-Praticamente mi stai dicendo che devo Calcolare il FEP solo sull'ampliamento diciamo (3, 4 camere) e vedere se rientra.
Nel caso in cui la caldaia scaldi anche la parte nuova inserisco i dati del generatore già esistente?

2-E se la parte di edificio esistente non avesse mai avuto una Legge 10 depositata?

grazie in anticipo

SuperP
Messaggi: 9362
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP » mer feb 07, 2007 17:35

Guarda, la cosa migliore è vedere in che ambito legge rientra di preciso, se legge 10, dlgs 192, dlgs 311. Dopo di che ne parliamo bene.