Edifici industriali

Messaggio da Kalz »

Scusate se la domanda sarà stata posta più volte... per gli edifici industriali cat. E.8 dotati di impianti di riscaldamento ambienti bisogna solo calcolare Ep secondo il nuovo DLgs n. 311 e il rendimento globale dell'impianto giusto?
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Edifici industriali

Messaggio da Andrea_Diqui »

Kalz ha scritto:Scusate se la domanda sarà stata posta più volte... per gli edifici industriali cat. E.8 dotati di impianti di riscaldamento ambienti bisogna solo calcolare Ep secondo il nuovo DLgs n. 311 e il rendimento globale dell'impianto giusto?
Da quel che mi risulta per edifici nuovi dovresti verificare:

- Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi < EPi limite;
- Rendimento globale medio stagionale (ηg) ≥ (65+3logPn)% se Pn <1000 kW
- Trasmittanza strutture inferiore alle tabelle;
- Verificare che in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi siano istallati dispostivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente per evitare il sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti;
- Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta dall’utenza per la produzione di ACS.
- Obbligo di predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratti di rete ad una distanza inferiore a 1000 metri o in presenza di progetti approvati per la realizzazione di tale rete
Andrea Diqui
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

ti ringrazio per la risposta e buon lavoro