Messaggio da brusa »

PER LO SCARICO FUMI DELLE CALDAIETTE MURALI STAGNE TIPO C LA LEGGE PREVEDE UNA CANNA FUMARIA SINGOLA PER OGNI CALDAIETTA OPPURE E' POSSIBILE SCARICARE IN CANNE COLLETTIVE ?
brusa
Avatar utente
Fritz
Messaggi: 124
Iscritto il: mer lug 26, 2006 09:42

Re: CALDAIETTA MURALE STAGNA TIPO C

Messaggio da Fritz »

brusa ha scritto:PER LO SCARICO FUMI DELLE CALDAIETTE MURALI STAGNE TIPO C LA LEGGE PREVEDE UNA CANNA FUMARIA SINGOLA PER OGNI CALDAIETTA OPPURE E' POSSIBILE SCARICARE IN CANNE COLLETTIVE ?
E' possibile scaricare anche in canne fumarie collettive. La norma di riferimento è la UNI 10641.
Se però non si tratta di caldaie a condensazione.

ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...