Premetto che dovrei saperlo ma:
ho visto un lavoro in cui una rete gas metano appena realizzata presentava giunti con guarnizione in canapa. Ho idea di sapere che non è più regolare un discorso di questo tipo, ma qualcuno sa dirmi in base a che norma?? O se mi sono sognato...
Grazie...
Giunti rete gas
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Giunti rete gas
concordo con Manofthemoon, la UNI 7129/01 al punto 3.2.2.1. giunzioni per tubi di acciaio vieta l'uso di fibre di canapa SOLO per gpl, e al comma 2 dice:
"Per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati specifici composti di tenuta non indurenti (UNI EN 751-1), eventualmente accompagnati da fibra di supporto specificata dal produttore (canapa, lino, fibra sintetica, ecc.) o nastri di fibra sintetica non tessuta impregnati di composto di tenuta (UNI EN 751-2). Possono essere impiegati anche nastri di PTFE non sinterizzato, conformi alla UNI EN 751-3."
"Per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati specifici composti di tenuta non indurenti (UNI EN 751-1), eventualmente accompagnati da fibra di supporto specificata dal produttore (canapa, lino, fibra sintetica, ecc.) o nastri di fibra sintetica non tessuta impregnati di composto di tenuta (UNI EN 751-2). Possono essere impiegati anche nastri di PTFE non sinterizzato, conformi alla UNI EN 751-3."