Giunti rete gas

Messaggio da ilverga »

Premetto che dovrei saperlo ma:
ho visto un lavoro in cui una rete gas metano appena realizzata presentava giunti con guarnizione in canapa. Ho idea di sapere che non è più regolare un discorso di questo tipo, ma qualcuno sa dirmi in base a che norma?? O se mi sono sognato...
Grazie...
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

mi sa che te lo sei sognato..
almeno io non ne so nulla..

per il gpl è vietata la canapa, ma per il gas non dovrebbero esserci problemi.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Giunti rete gas

Messaggio da nicorovoletto »

concordo con Manofthemoon, la UNI 7129/01 al punto 3.2.2.1. giunzioni per tubi di acciaio vieta l'uso di fibre di canapa SOLO per gpl, e al comma 2 dice:
"Per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati specifici composti di tenuta non indurenti (UNI EN 751-1), eventualmente accompagnati da fibra di supporto specificata dal produttore (canapa, lino, fibra sintetica, ecc.) o nastri di fibra sintetica non tessuta impregnati di composto di tenuta (UNI EN 751-2). Possono essere impiegati anche nastri di PTFE non sinterizzato, conformi alla UNI EN 751-3."
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!