Norma UNI 10412-1

Messaggio da swiper »

Qualcuno di voi ha già avuto modo di guardare questa norma?

Nel caso di vasi chiusi con diaframma la formula contiene un termine p2 che rappresenta la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza diminuita del 10%.
Nella raccolta R la formula per il calcolo del volume dei vasi chiusi a diaframma è praticamente identica ma indica come p2 la pressione di taratura della valvola di sicurezza diminuita/aumentata di una quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza.

Ho provato a fare 4 conti e (salvo errori) con la nuova norma trovo un volume del vaso pari al doppio circa di quanto trovavo usando la raccolta R.

Chi ha voglia di fare una prova? :?:
Swiper non rubare!
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da Scox »

Volpacchiotto hai la "Raccolta R 2005"?
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da marve48 »

Scox ha scritto:Volpacchiotto hai la "Raccolta R 2005"?
Nella Raccolta R 2005 i vasi di espansione si dimensionano con la formula della precedente Raccolta R 1982,
MA:
il vaso dovrebbe avere volume pari a quello calcolato (come max) o al massimo rientrare in una tolleranza del -10% (meno!!! 10% - come min)

l'intento chiaramente è di far aprire la valvola di sicurezza prima di raggiungere la temperatura di ebollizione, ma i problemi che creerà saranno enormi

--> quante valvole funzionano ancora senza perdite dopo essersi aperte una, due volte ??
--> chi conosce il contenuto "vero" dell'impianto ??
  • -> a progetto si sa che non è quello definitivo
    -> a posteriori si può misurare ogni tubo ed ogni radiatore (ammesso che siano in vista), ma ...
    -> neppure svuotando l'impianto con un contalitri sono suicuro di aver evacuato tutta l'aria ...
    -> e se il volume dell'impianto varia automaticamente (chiusura di zone) in opera; anche solo con le valvole termostatiche: una parte di impianto è a temperatura bassa (valvole chiuse) e quella rimanente (circuito di caldaia) può superare i 100°C senza far aprire la valvola
E' UNA INUTILE COMLICAZIONE CHE NULLA AGGIUNGERA' ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, MA CREERA' SOLO PROBLEMI AL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI

Marco Vecchi
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da Scox »

Resta valida la domanda per il Volpacchiotto.
Ed aggiungo:
Dimmi se ti serve.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

sul forum di anit cercano la circolare ispesl r 2005, dove la trovo?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da nicorovoletto »

aaaahh... :oops: .
scusate ma rinfrescatemi la memoria:
è da un pò che non facciaio pratiche ispesl ma stavo leggendo la vostra discussione e mi chiedo, se devo fare una pratica ispesl devo rispettare la raccolta R del'82 oppure è sucesso qualcosa che mi è sfuggito???
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
swiper
Messaggi: 84
Iscritto il: lun lug 17, 2006 17:19

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da swiper »

Scox ha scritto:Resta valida la domanda per il Volpacchiotto.
Ed aggiungo:
Dimmi se ti serve.
La Raccolta R 2005 ce l'ho ma non è ancora valida o sbaglio?
Comunque io il confronto l'ho fatto con la Raccolta R dell'82.
Swiper non rubare!
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: Norma UNI 10412-1

Messaggio da marve48 »

nicorovoletto ha scritto:aaaahh... :oops: .
scusate ma rinfrescatemi la memoria:
è da un pò che non facciaio pratiche ispesl ma stavo leggendo la vostra discussione e mi chiedo, se devo fare una pratica ispesl devo rispettare la raccolta R del'82 oppure è sucesso qualcosa che mi è sfuggito???
Ad un convegno mi hanno dato la Racc. R 2005
Ho chiesto all'ISPESL di Bergamo e mi hanno risposto di aver avuto disposizione di iniziare ad utilizzare quella ...

In INTERNET non l'ho trovata
sul sito dell'ISPESL non ne parlano ...
Pare che nessuno la conosca ...

BOH!?!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

perchè non la scansioni e la metti a disposizione di tutti??
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

Per chi fosse interessato:

ISPESL Raccolta R 2005.pdf

Scaricabile su:

http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2214
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

:D :D :D
grazie collettivo a SuperP per la condivisione!!
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

Lo sdoppiamento di personalità mi mancava :D .
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Grazie a Scox (come sempre) per la condivisione... :)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2214
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Cmq non ho capito una cosa: questa Raccolta SOSTITUIREBBE l'attuale normativa Ispesl sugli apparecchi sotto pressione acqua calda?
Ditemelo, ne ero completamente all'oscuro... :oops: :oops:
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

Ad un mio amico termotecnico è stata data da un funzionario dell'ISPESL, dicendogli che non sapeva della sua esistenza e che gli era stata appena spedita dalla sede centrale.

Il funzionario inoltre affermava che era già da seguire.
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da Marcus »

Premesso il doveroso ringraziamento a Scox per la raccolta R2005, mi sembra che circa il dimensionamento dei vasi chiusi con diaframma, sia la Raccolta R2005, sia la UNI 10412 (la versione che ho io è del 1994), mi sembra che dicano la stessa cosa!
Ossia anche nella UNI per la P finale o P2 qualsivoglia, non si parla di una diminuzione arbitraria del 10%, ma della solita pressione di taratura della valvola di sicurezza, diminuita della quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso e valvola.

:idea: Va da se che nel caso di un conflitto tra UNI e raccolta R a mio avviso vince raccolta R che ha valore di legge!
Avatar utente
swiper
Messaggi: 84
Iscritto il: lun lug 17, 2006 17:19

Messaggio da swiper »

Il 13.11.2006 il dipartimento omologazione e certificazione ha diramato una comunicazione ai dipartimenti territoriali in cui si dice che è ammesso l'uso della nuova Raccolta R 2005, in attesa della sua pubblicazione, considerato che i suoi contenuti sono coerenti con la UNI 10412-1 del 2006.

Io ho notato però (come dicevo nel primo post) che la p2 della formula per il dimensionamento del vaso chiuso a diaframma nella Raccolta R è definita come "pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita di una quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest'ultima è posta più in basso ovvero aumentata se posta più in alto" mentre nella UNI 10412-1:2006
p2 è "la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza diminuita del 10%".... definizione che non è così coerente con quella della raccolta R.... :shock:
Swiper non rubare!
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Messaggio da marve48 »

swiper ha scritto:Io ho notato però (come dicevo nel primo post) che la p2 della formula per il dimensionamento del vaso chiuso a diaframma nella Raccolta R è definita come "pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza, in bar, diminuita di una quantità corrispondente al dislivello di quota esistente tra vaso di espansione e valvola di sicurezza, se quest'ultima è posta più in basso ovvero aumentata se posta più in alto" mentre nella UNI 10412-1:2006
p2 è "la pressione assoluta di taratura della valvola di sicurezza diminuita del 10%".... :shock:
QUELLO CHE SARA' PROBLEMATICO, comunque, SARA' IL VOLUME DEL VASO DI ESPANSIONE PER CUI E' OBBLIGATORIA (NON PIU' FACOLTATIVA) LA CORRELAZIONE COL VOLUME D'ACQUA DELL'IMPIANTO.

E chi saprà mai il vero contenuto d'acqua, in ogni momento, a regolazione funzionante, di ogni porzione di impianto???

Marco