Ampliamento impianto termico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Ampliamento impianto termico

Messaggio da Dorianoz »

Ho un dubbio esistenziale, mi han chiamato or ora per fare una legge 10 per un ambliamento di impianto termico in un bar. Sono stati creati dei nuovi servizi igienici e sono stati installati un paio di radiatori, collegati alla vecchia caldaia murale che era già al servizio del bar, dotato di vecchio impianto ad aria, non so ancora di che genere. Secondo voi in che verifica ricado secondo il Dl 192? Grazie
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

nessuna verifica, perchè non è ristrutturazione di impianto termico (vedi definizione che comprende SIA modifiche sistema di produzione SIA modifiche sistema di distribuzione).

Sbrisolona e grappa???
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

sbrisolona si, grappa no perchè aimè sono semi astemio. :( :( Quindi non verifico niente e quello che viene viene dai calcoli?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

Se non hanno toccato le strutture l'unica cosa da fare forse è prescrivere l'installazione di valvole termostatiche sui radiatori del bagno, anche se queste sono per le ristrutturazioni degli impianti. Praticamente la pratica non è soggetta alla legge 10 + dlgs 192
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

Il problema è che il tecnico comunale vuole la pratica per venerdì altrimenti non concede l'agibilità e quelli del bar stanno già sclerando. Cioè questa è la realtà se poi vogliamo rovinarci la salute con le norme sui certificatori ed i decreti attuativi............
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Al caro (estinto) tecnico comunale si fa una bella dichiarazione che indica la non ricadenza nel campo dell'art. 3 del D.LGS. 192/05.
Se, come + probabile, chiede invece il progetto impianto termico ai sensi della L. 46/90...allora è un altro paio di maniche!!
Scox
Messaggi: 549
Iscritto il: mer ago 30, 2006 19:57

Messaggio da Scox »

Io non ho capito molto bene:
E' stato creato un ampliamento del fabbricato esistente, utilizzandolo poi come servizi igienici, magri con un antibagno, e poi per riscaldare il tutto, sono stati installati dei radiatori?
Dorianoz
Messaggi: 572
Iscritto il: gio ott 05, 2006 14:56

Messaggio da Dorianoz »

non hanno ampliato, probabilmente hanno ricavato un locale da adibire a servizi igienici e poi hanno installato un paio di radiatori
Rispondi