Consiglio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Consiglio

Messaggio da ChiaraSilvia »

Mi sapete dire quell’è l’isolante migliore x un rivestimento a cappotto di una muratura esterna da 30 (molto vecchia!!!) che mi permetta di usare anche spessori limitati?

Ho provato con del polistirene espanso sint. in lastre ma, per rientrare nei limiti U=0.46 W/m2K, devo usare uno spessore di 10 cm…………
……..il cliente mi aveva chiesto qualcosa con spessore limitato!

Grazie :D !
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Consiglio

Messaggio da Marcus »

Mi sa che con il polistirene espanso estruso riesci ad ottenere risultati migliori! Non so se sia vero ma ho letto di valori di conducibilità dell'ordine dei 0,027 W/mk il che significa che ti basterebbero 4,5 cm di isolante per ottenre K=0,46.

Hai una buona casistica di materiali e case all'indirizzo:


http://www.anit.it/ANITTEL/TERMICA/SOLA ... tis172.htm
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

il miglior isolante a cappotto (non solo per la bassa lambda 0.031) ma per una questione applciativa è il neopor o il greypor (polistirene espanso con grafite)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Messaggio da ChiaraSilvia »

Prima di tutto GRAZIE ad entrambi!

Secondo…….si è vero che se utilizzo del polistirene estruso o contenente grafite (come mi avete indicato) è facile rientrare con il valore di U=0.46 w/m2k ma non lo è altrettanto considerando i ponti termici!!!!!!!!!!
Secondo voi, che avete più esperienza, è possibile che per tener conto dell’incidenza dei ponti termici devo comunque usare uno spessore di 8 cm??????

Grazie!
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da Marcus »

Con l'isolante a cappotto (esterno e continuo rispetto alla parete) praticamente non hai ponti termici!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

anche con il cappotto da 8 cm hai pt. Pensa ad un pilastro da 25cm di spessore + cappott e a un laterizio termico (quelli magari non portanti e alveolari) + cappotto. il rapporto tra le U rispettive supera il 15% (del 192)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da Marcus »

Parete formata da: 25 cm di mattoni pieni intonacata su ambo i lati, con giustapposto cappotto i polistirene estruso con lambda=0,27 da 4,5 cm, intonacato esternamente.

U1 = 0,45 W/m2K

Parete fittizia formata da 25 cm di cls da 2400 kg/mc, e analogo cappotto esterno:

U2 = 0,49 W/m2K

(U2-U1)/U1 x 100 = 8,9% < 15%

in base al DL192 il ponte termico può essere trascurato!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

tu hai messo mattoni pieni, io ho detto mattoni semipieni (o forati) del tipo alleggerito in pasta con perlite etc... Vedrai che ho ragione...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da Marcus »

chiara ha parlato di una parete molto vecchia, quindi ho ipotizzato per i mattoni pieni! Comunque è vero quello che dici: più il materiale di tamponatura ha caratteristiche di resistenza termica diverse da quelle del pilastro e più è probabile che si superi il limite del 15%!
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Messaggio da ChiaraSilvia »

Si è vero, è una costruzione vecchia con pareti formate da mattoni pieni + intonaco (circa 30cm)!!!!!!

Ancora Grazie per il vostro prezioso aiuto.

Ciao :D
Rispondi