Dubbio.... come calcolo (con quale norma ) la superficie di ventilazione di un camino a legna...
Re: ventilazione camino a legna
non so se ci sono norme a proposito, ma la calcolerei stimando il tiraggio e di conseguenza la portata d'aria della canna fumaria.
redigere redigere redigere
Re: ventilazione camino a legna
Non ricordo quale norma UNI è, comunque la ventilazione di un camino a legna a camera aperta (ove non dichiarata dal costruttore) deve essere almeno pari alla metà della sezione della canna fumaria (con un minimo di 200cmq), ossia se la canna fumaria è di 500 cmq la ventilazione deve essere di 250 cmq. Se invece il camino è a camera chiusa deve essere di almeno 80 cmq.luka ha scritto:Dubbio.... come calcolo (con quale norma ) la superficie di ventilazione di un camino a legna...
Comunque se ricordo il numero della norma UNI te lo faccio sapere.
Re: ventilazione camino a legna
non voglio dare i numeri.... ma la norma in questione è la UNI 10683
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
Re: ventilazione camino a legna
confermo UNI 10683:2005 e confermo anche le indicazioni sulle dimensioni che ha dato salete
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: ventilazione camino a legna
grazie ........ a buon rendere