dimensionamento chiller e tubazioni
buonasera a tutti ...
Una domanda ho 2 UTA con 2 batterie di raffreddamento che sommate mi danno una portata d'acqua di 29.960 lt/h per il dimensionamento delle tubazioni io procedo cosi:
--vado sul diagramma delle perdite di carico continue a 10 ° ( caleffi) intercetto la mia portata con la velocità che massimo la porto a 1,5 m/s e da li ricavo la perdita di carico e comunque cerco di non superare i 30 c.a//m. Dal grafico mi viene una tubazione da 2 1/2.
E' corretto
grazie
Una domanda ho 2 UTA con 2 batterie di raffreddamento che sommate mi danno una portata d'acqua di 29.960 lt/h per il dimensionamento delle tubazioni io procedo cosi:
--vado sul diagramma delle perdite di carico continue a 10 ° ( caleffi) intercetto la mia portata con la velocità che massimo la porto a 1,5 m/s e da li ricavo la perdita di carico e comunque cerco di non superare i 30 c.a//m. Dal grafico mi viene una tubazione da 2 1/2.
E' corretto
grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
No.
Le perdite di carico delle batterie te le dice il fornitore dell'UTA
Le perdite di carico dei tubi le calcoli usando le formule ASHRAE, rispetto a lunghezza e percorso delle tubazioni stesse, partendo da una velocità alta, e scendendo progressivamente aumentando i diametri fino a quando la perdita di carico raggiunge il valore desiderato.
Poi usa le unità del sistema internazionale. I metri di colonna d'acqua non esistono, e neanche i litri/h. Le unità da usare sono i Pa e i m3/s.
Le perdite di carico delle batterie te le dice il fornitore dell'UTA
Le perdite di carico dei tubi le calcoli usando le formule ASHRAE, rispetto a lunghezza e percorso delle tubazioni stesse, partendo da una velocità alta, e scendendo progressivamente aumentando i diametri fino a quando la perdita di carico raggiunge il valore desiderato.
Poi usa le unità del sistema internazionale. I metri di colonna d'acqua non esistono, e neanche i litri/h. Le unità da usare sono i Pa e i m3/s.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Quoto TomBishop, e ti dirò, se si tratta di qualche decina di metri ok, se la distanza fosse superiore andrei con un 5".
Personalmente non supero i 25 mm.c.a./m
Controlla con la temperatura, tra acqua a 7°C e acqua a 80°C la differenza di perdita di carico è sensibile.
Considera che, budget permettendo, un impianto che lavora x ore/anno per y anni ha un consumo di energia, risparmiare qualche centinaio di W o qualche kW su una pompa spesso e volentieri giustifica un diametro in più.
Personalmente non supero i 25 mm.c.a./m
Controlla con la temperatura, tra acqua a 7°C e acqua a 80°C la differenza di perdita di carico è sensibile.
Considera che, budget permettendo, un impianto che lavora x ore/anno per y anni ha un consumo di energia, risparmiare qualche centinaio di W o qualche kW su una pompa spesso e volentieri giustifica un diametro in più.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Se però gli preparate la pappa a 'sti ragazzi, continueranno a chiedere pesci anziché imparare a pescare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Per dare risposte come quella tua di prima, preferirei non darle affatto invece
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Giusto meglio tirare a caso 4" o anzi 5" senza fare di conto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
bisognerebbe anche confrontarli con i kg di tubo, i m2 di isolante/lamierino e i W di dispersione che aggiungi...
NoNickName ha scritto: ↑mar gen 26, 2021 09:39 Se però gli preparate la pappa a 'sti ragazzi, continueranno a chiedere pesci anziché imparare a pescare.
stavo per scrivere che per una volta ero d'accordo con entrambi, ma poi NNN mi ha preceduto...
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Ma il brutto è che gli impianti sono fatti proprio così: "dumandech quanti liter d'acqua passen de le". "El dis che sarann vint o trenta meter cübi". "Alura tra scia ul tübu de quatter poles, l'è scrivü in sul quaderno del sciur caleffi".
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
Normalmente si impara se qualcuno insegna.
Poi ci sono gli autodidatti.
Poi ci sono i geni (spesso incompresi) che scoprono la gravità, la relatività, ecc.
Tra parentesi: appartengo al gruppo di quelli che imparano se qualcuno insegna.
Poi ci sono gli autodidatti.
Poi ci sono i geni (spesso incompresi) che scoprono la gravità, la relatività, ecc.
Tra parentesi: appartengo al gruppo di quelli che imparano se qualcuno insegna.
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
per completezza ci sono anche i gruppi di chi insegna se qualcuno ascolta, e di chi non ascolta e pensa di aver imparato ugualmente
Re: dimensionamento chiller e tubazioni
per cogliere il suggerimento di Ronin, ho un tool che mi sono fatto qualche anno fa con cui calcolo la temperatura superficiale e la dissipazione per tubazioni coibentate in aria in quiete (che non condividerò, così ognuno impara da sè). Ci sono delle assunzioni che vanno valutate per avere sensibilità riguardo la correttezza del risultato, ma i miei due cents:
Spessore isolante 50mm, lambda 0.04, temperatura fluido 80°C, temperatura aria 5°C
Tubo diam. 114mm > 10W/m
Tubo diam. 139mm > 12W/m
Per compensare la maggiore dissipazione, serve aumentare lo spessore a 60mm.
Per cui oltre al delta costo del tubo, abbiamo un delta di una misura di coppella, uno spessore di coppella, 0.11 mq/m di lamierino.
Il compito per fra.damiani@ è fare reverse engineering e trovare la formula magica.
Spessore isolante 50mm, lambda 0.04, temperatura fluido 80°C, temperatura aria 5°C
Tubo diam. 114mm > 10W/m
Tubo diam. 139mm > 12W/m
Per compensare la maggiore dissipazione, serve aumentare lo spessore a 60mm.
Per cui oltre al delta costo del tubo, abbiamo un delta di una misura di coppella, uno spessore di coppella, 0.11 mq/m di lamierino.
Il compito per fra.damiani@ è fare reverse engineering e trovare la formula magica.
redigere redigere redigere