Buongiorno,
vorrei confrontarmi con voi riguardo una situazione che devo affrontare.
Un Tribunale mi ha incarico di svolgere una CTU per una causa dove è stata installata una stufa a pellet.
A seguito del sopralluogo rilevo che l'installazione non rispetta le disposizioni legislative per quanto riguarda il condotto fumario (in pressione), la ventilazione del locale (assente), la documentazione di cui al DM37/08 (assente) e ai requisiti dell'installatore (che non possiede).
Le parti sembrano volersi accordare prima che proceda con la perizia.
Ho però un dubbio circa le azioni che devo attuare a mia futura tutela, soprattutto nel malaugurato caso che ci sia un incidente. Ritengo che, considerate le difformità rilevate, l'impianto andrebbe completamente rifatto e non solo sistemato in quanto, oltre a non aver rispettato le disposizioni normative, è stato installato da persona senza i requisiti. Come mi comporto? Deposito ugualmente una relazione in cui elenco le difformità comunicando che le parti si sono poi accordate per interrompere il procedimento legale? Devo denunciare alla Camera di Commercio l'installatore senza requisiti? Se si come? Nella documentazione agli atti del Tribunale ho trovato anche una fantastica Dichiarazione di Conformità redatta per "impianto realizzato da terzi", che faccio, denuncio anche sto tizio che distribuisce DiCo a chiamata?
Ultima modifica di Tom Bishop il mer dic 30, 2020 10:13, modificato 1 volta in totale.
Tom Bishop
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da girondone »

seguo :-)
non sono esperto di cause
per il resto invece la norma
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7896
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da NoNickName »

Tutto ciò che può potenzialmente rappresentare un illecito o un reato, nel momento in cui se ne viene a conoscenza, si è obbligati a denunciarlo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da Terminus »

Allora lo stesso discorso vale per la controparte che ha agito civilmente, il relativo avvocato che avrà scritto nell'atto di citazione che l'impianto non è a norma, l'eventuale CTP di parte attrice, soprattutto il Giudice del quale tu sei un ausiliario tecnico.
Nel quesito cosa ti è stato chiesto ? Il Giudice ti ha dato mandato di tentare la conciliazione ?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da Tom Bishop »

Si, il giudice mi ha dato mandato per la conciliazione e ci sto lavorando. Resta però il fatto che l'impianto non è conforme ed io l'ho visto e valutato. L'avvocato dell'installatore ha scritto nella sua memoria che il suo assistito non ha i requisiti :shock: Pensava li avesse il rivenditore, che invece si affida ad un terzo che di mestiere produce DiCo per impianti "realizzati da terzi".
Tom Bishop
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da giotisi »

Ovviamente l'accordo deve basarsi su un impianto che sarà 'in regola', sia tecnicamente che normativamente.
L'abuso pregresso mi limiterei a segnalarlo al Giudice nella relazione finale, il quale può prendere gli opportuni provvedimenti.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia a pellet - installatore senza requisiti

Messaggio da Terminus »

Sono d'accordo.
L'accordo dovrà sanare la situazione dal punto di vista tecnico, ovviamente ai fini della sicurezza, ed amministrativo.
Potrai fare presente al Giudice nella tua relazione, la situazione di partenza come emerge dagli atti e dalle tue verifiche (senza però puntare il dito contro i singoli soggetti perchè non è tuo compito di CTU), e quella che dovrà risultare post-accordo a responsabilità delle parti.
A meno che nel quesito ti sia stato esplicitamente chiesto quali norme sono state violate e da chi.
Il Giudice poi valuterà e deciderà.