Impianto radiante a soffitto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Impianto radiante a soffitto

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon giorno , avete esperienze in merito agli impianti radianti a soffitto?
Un cliente , non volendo toccare assolutamente il pavimento , vorrebbe un impianto radiante a soffitto per il riscaldamento della sua abitazione.
Ma mi chiedo , dato che il calore tende sempre a salire e a stratificare verso l'alto , questo tipo di impianto funziona?
Oppure si deve creare un qualche tipo di ripresa dal basso per far circolare meglio l'aria ed il claore?
Grazie
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da paolo m »

paoloangelo0611 ha scritto: lun nov 30, 2020 11:02 dato che il calore tende sempre a salire e a stratificare verso l'alto
detta così è l'espressione del tutto inappropriata. Semmai che si muove verso l'alto è l'aria riscaldata. Per effetto convettivo. Ma un sistema radiante è fatto apposta per privilegiare la componente radiativa della trasmissione del calore. In un impianto radiante correttamente realizzato, sia esso a pavimento, a parete o a soffitto la componente convettiva è pressoché trascurabile.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da ponca »

non ho esperienza diretta
da un punto di vista teorico però in riscaldamento l'emissione di un impianto radiante a soffitto è comunque inferiore all'emissione di un impianto a pavimento
per cui non mi pare una buona soluzione per un edificio residenziale se questo non è ben coibentato
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

paolo m ha scritto: lun nov 30, 2020 15:23 . In un impianto radiante correttamente realizzato, sia esso a pavimento, a parete o a soffitto la componente convettiva è pressoché trascurabile.
Ciao Paolo, perdona ma dissento in toto. [pubblicità modo on] Nel libro che trovi in firma ne parlo abbondantemente [pubblicità modo off]. Non invento niente, ne parlano diversi autori. Fosse vero che la convettiva è nulla, avrebbero le stesse rese a pavimento /parete/soffitto, cosa che non è.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

paoloangelo0611 ha scritto: lun nov 30, 2020 11:02 Buon giorno , avete esperienze in merito agli impianti radianti a soffitto?
Molte esperienze.
[pubblicità modo on] Nel libro che trovi in firma ne parlo abbondantemente [pubblicità modo off].
E' ottimo. Soprattutto quello sottointonaco, ma anche quello in ctrg va bene. Dipende dalle tue esigenze. Nei bagni, invece, no.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da paoloangelo0611 »

Il libro dovrebbe arrivare domani .
Quindi nel bagno , conviene mettere radiatori o scaldasalviette ? sempre se non posso mettere il radiante a pavimento , giusto?
Grazie
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da paolo m »

SuperP ha scritto: lun nov 30, 2020 17:16 Fosse vero che la convettiva è nulla, avrebbero le stesse rese a pavimento /parete/soffitto, cosa che non è.
Non ho detto che è nulla. Intendevo quantitativamente molto meno rilevante rispetto alla componente radiante. Intendendo anche che non ha senso un sistema di ripresa dell'aria. Non a caso ho anche parlato di sistema correttamente realizzato. A questo proposito, a sostegno valga il libro di Vio (ma anche quello di Di Stefano) che, ad esempio, nel caso di radiante a soffitto indica essere opportuno (anche per motivi di disconfort) che la differenza fra la temperatura di pelle del soffitto rispetto al pavimento (e quindi all'aria) non sia superiore a 6,6 °C.
Sono in attesa del tuo libro, che conto di leggere con interesse. Ciao, Paolo.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da Tom Bishop »

I moti convettivi ci sono eccome, tutto però dipende dalla differenza di temperatura e di quota tra pavimento e soffitto. Ritengo comunque il più delle volte accettabili se confrontati con radiatori o ventilconvettori.
SuperP ha scritto: lun nov 30, 2020 17:17 Nei bagni, invece, no.
Perché?
Io solitamente nei bagni faccio il radiante sia a pavimento che a soffitto e non ho mai riscontrato particolari problemi.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da Tom Bishop »

[Modalità offtopic ON]
@SuperP
Il tuo libro si fa attendere...
Ordinato il 27/10, forse in arrivo il 07/12 :evil:

[Modalità offtopic OFF]
Allegati
Savoia.jpg
Savoia.jpg (64.3 KiB) Visto 5672 volte
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: mar dic 01, 2020 06:13 Io solitamente nei bagni faccio il radiante sia a pavimento che a soffitto e non ho mai riscontrato particolari problemi.
Solo a pavimento. Se lo fai anche a soffitto... lo scoprirai leggendo il libro :)
PS: anche a me deve ancora arrivare la mia copia gratuita...
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

paolo m ha scritto: lun nov 30, 2020 18:13 Non ho detto che è nulla. Intendevo quantitativamente molto meno rilevante rispetto alla componente radiante.
Scusa, ho mal interpretato. Cmq la convezione secondo esiste e non è così poca, poi dipende da come si progetta e si regola l'impianto.
paolo m ha scritto: lun nov 30, 2020 18:13 nel caso di radiante a soffitto indica essere opportuno (anche per motivi di disconfort) che la differenza fra la temperatura di pelle del soffitto rispetto al pavimento (e quindi all'aria) non sia superiore a 6,6 °C.
Il discorso dei 6.6°C in riscaldamento deriva dalla UNI EN ISO 7730, ma non so sono sicuro che a 8°C crei discomfort. Puo sportrti molto più in alto, basta che comunuque tu disperda calore, quini minore 36°C
paolo m ha scritto: lun nov 30, 2020 18:13 Sono in attesa del tuo libro, che conto di leggere con interesse. Ciao, Paolo.
Wow! Fammi avere un riscontro.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: mar dic 01, 2020 06:16 Il tuo libro si fa attendere...
Su amazon sono finte le scorte il primo giorno, hanno rifornito successivamente. Dovrebbero andare in ristampa 8)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da paolo m »

Deve essere andato a ruba. Avevo ordinato da Hoepli, che al momento dell'ordine me lo dava per disponibile, poi mi ha comunicato che sono in attesa di ulteriore consegna da parte dell'editore.
sergiob
Messaggi: 228
Iscritto il: mar apr 10, 2012 09:27

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da sergiob »

Personalmente ho progettato più di un radiante a soffitto in abitazioni civili. Per un comfort ottimale è necessario un ottimo isolamento, altrimenti ci sarebbe troppa differenza di temperatura tra soffitto e pavimento. In una casa con dispersioni molto basse ci sta tutto.
fedroillupo
Messaggi: 33
Iscritto il: mar dic 08, 2020 22:11

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da fedroillupo »

Buongiorno,
mi inserisco nella discussione sperando che possiate darmi una mano.
Sto ristrutturando una casa indipendente di 230mq su cui vorrei installare pannelli a soffitto al primo piano e a pavimento (zona notte) a piano terra (zona giorno) dove devo rifare anche i pavimenti.
I due piani collegati da una scala aperta.
Le stanze sono alte più di 3,5m e andranno controsoffittate ma non potrò scendere molto sotto i 3 m per via delle finestre.
Farò cappotto e infissi sperando di poter approfittare del bonus al 110.
Ho molte perplessità soprattutto sull'impianto a soffitto e vi prego di darmi una mano a districarmi.

1 - possibile che veda e senta solo impressioni positive sul riscaldamento a soffitto e non lo abbia mai visto installato?
2 - quali sono i veri limiti di questo impianto (a parte il non poter piantare chiodi sul soffitto dopo aver intonacato che francamente mi sembra ben poca cosa😅)?
2 - funzionerebbe con delle stanze di quell'altezza?
3 - potrebbe dare problemi l'accoppiamento con quello a pavimento a l piano terra?

Grazie mille.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

fedroillupo ha scritto: mer dic 09, 2020 11:19 Buongiorno,
mi inserisco nella discussione sperando che possiate darmi una mano.
Il tuo progettista termotecnico cosa dice? E' lui che ha il polso della situazione
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
fedroillupo
Messaggi: 33
Iscritto il: mar dic 08, 2020 22:11

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da fedroillupo »

Ecco, questo è un altro problema.
Non l'ho ancora sentito a riguardo ma, nella mia zona i tecnici e gli installatori sono molto "tradizionalisti".
degli anni 50 già presenti nella casa.
Vivo in un paesino dell'Alto Lazio molto distante dai centri grandi e vorrei affidarmi ai professionisti della zona per poi avere assistenza in caso di bisogno ma non so quanto loro siano preparati ed efficienti nel gestire impianti di questo tipo.
Insomma, sono ingegnere meccanico, vedo soluzioni molto attraenti provenienti dalle zone del nord Italia su internet e sui video ma se ne parlo con amici, parenti, vicini... delle mie zone sembra che stia parlando di fantascienza
fedroillupo
Messaggi: 33
Iscritto il: mar dic 08, 2020 22:11

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da fedroillupo »

SuperP ha scritto: mer dic 09, 2020 11:27

Il tuo progettista termotecnico cosa dice? E' lui che ha il polso della situazione
Immagino che di radianti a soffitto non ne abbia mai visti
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da SuperP »

fedroillupo ha scritto: mer dic 09, 2020 13:31 su internet e sui video
Ecco, questo è preoccupante :) (scherzo)
Magari ti dicono anche che i sistemi radianti funzionano ad irraggiamento, vero? [Pubblicità on] Nel mio libro sfato un mito [Pubblicità off]
Se funzionasse solo per irraggiamento puoi metterlo ovunque... il sole è lontano, i nastri radianti pure (ma meno). Tuttavia io non lo farei a 3.5m, a 3m molto meglio , ma occhio al controsoffitto da 50cm.. diventa un locale non riscladato dove cresce la muffa


PS: il radiante è uno spettacolo, caldo, freddo, parete, soffitto radiante. Caldo, freddo... va tutto bene. Ma non sempre è l'impianto più corretto nel tuo caso, per la tua gestione ed il tuo fabbricato.

Ha poi un costo non indifferente.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da Esa »

da SuperP :
"Tuttavia io non lo farei a 3.5m" : perché ?
fedroillupo
Messaggi: 33
Iscritto il: mar dic 08, 2020 22:11

Re: Impianto radiante a soffitto

Messaggio da fedroillupo »

SuperP ha scritto: gio dic 10, 2020 16:36 Tuttavia io non lo farei a 3.5m, a 3m molto meglio , ma occhio al controsoffitto da 50cm.. diventa un locale non riscladato dove cresce la muffa
...
Ha poi un costo non indifferente.
Con 3,5m il controsoffitto non credo si possa evitare.
Non arriverò a 3m finali ma mi ci avvicinerò molto.
Per lo stesso motivo i costi sarebbero relativi (e speriamo detraibili 🤞).
Per l'altezza del controsoffitto stesso discorso. Magari non sarà di 50 cm ma non c'è verso, ci si avvicinerà parecchio.
Mi sembra la classica coperta corta 😭
La soluzione Frankenstein potrebbe essere lasciare i termosifoni al primo piano magari raddoppiandoli con quelli a piano terra ma con termosifoni in ghisa non credo si possa andare con la stessa temperatura dei radianti del piano terreno
Rispondi