Dimensionamento tubo acqua surriscaldata

Messaggio da christian619 »

Con una caldaia da 1000 kW che produce acqua surriscaldata a 135°C con ritorno a 120 è possibile applicare la seguente formula per determinare la portata?

P = mcdt da cui

m = p/(cdt)

ossia

m = 1000x860/15 = 57333 l/h

Ossia è giusto per l'acqua surrilscaldata considerare c = 1 Kcal/kgK come per l'acqua sino a 100°C?

Si trova da qualche parte una dispensa che spieghi come dimensionare tali impianti (tubi, vasi di espansione ecc..)
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dimensionamento tubo acqua surriscaldata

Messaggio da Tom Bishop »

Per me è corretto. Io ho sempre fatto così.