HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

Ciao a tutti.
Con i limiti imposti, considerando i ponti termici nel calcolo della trasmittanza media delle pareti "Facciate", non riesco a farle verificare.Per l'ecobonus è corretto considerare i ponti termici? in quanto non riesco a trovare un dritto. Avete mai riscontrato questo problema?? E se si che considerazioni fate?

Grazie mille a tutti.

SuperP
Messaggi: 9543
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da SuperP »

Per ecobonus NO pt, è scritto, da sempre (Trasmittanza UTILE, non media)

Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

Grazie della risposta.
Sa indicarmi dov'è scritta questa cosa?

ponca
Messaggi: 1357
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da ponca »

nel DM attuativo che deve essere pubblicato in gazzetta
sotto la tabella con le trasmittanze è riportata una nota

SuperP
Messaggi: 9543
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:
mer set 23, 2020 12:57
nel DM attuativo che deve essere pubblicato in gazzetta
sotto la tabella con le trasmittanze è riportata una nota
No, esiste già nei dm vigenti, nei requisiti parla di UTILE.

Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

Ok, grazie mille andro` a rileggere u decreti..ma al momento di fare la legge 10 come fate questa verifica?

L'Enzo
Messaggi: 502
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da L'Enzo »

non confondiamo le cose.

Nella "Legge dieci" vanno sempre considerati i PONTI TERMICI, TUTTI. [Salvo la questione nei condomini Muro/finestra per la diversa titolarità della proprietà ove applicabile.] Quindi le verifiche di legge le fai considerando i ponti termici a seconda dell'intervento di progetto.

Per i limiti al fine Ecobonus non consideri i PT , fai il calcolo della semplice trasmittanza U ("Utile)

Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

ok grazi mille della risposta, ma la legge 10 in ogni caso è da presentare al fine della detrazione, ma nel mio specifico caso "intervento solo su involucro" la trasmittanza media non verifica..

Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

Forse la risposta sta in questa frase del decreto 59 del 2009?

"per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico; nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie totale di calcolo"

Effeemmebike
Messaggi: 273
Iscritto il: mar lug 17, 2007 15:07

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Effeemmebike »

Gianluca.Batt ha scritto:
mer set 23, 2020 14:56
Forse la risposta sta in questa frase del decreto 59 del 2009?

"per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico; nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie totale di calcolo"
Ma il 59 del 2009 mi risulta abrogato dalla data in vigore del DM resisti minimi 26 giugno 2015...

Gianluca.Batt
Messaggi: 15
Iscritto il: sab dic 21, 2013 12:04

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Gianluca.Batt »

effettivamente :D ....

ponca
Messaggi: 1357
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto:
mer set 23, 2020 13:16
ponca ha scritto:
mer set 23, 2020 12:57
nel DM attuativo che deve essere pubblicato in gazzetta
sotto la tabella con le trasmittanze è riportata una nota
No, esiste già nei dm vigenti, nei requisiti parla di UTILE.
certo, l'ho sempre sostenuto
ma poi però l'Enea dava l'interpretazione opposta

SuperP
Messaggi: 9543
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto:
mer set 23, 2020 18:03
ma poi però l'Enea dava l'interpretazione opposta
Ni. Io avevo mail in cui l'ENEA mi dava ragione.

girondone
Messaggi: 10773
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da girondone »

negli anni ha cambiato idea
dopo l uscita del dm minimi

è risaputo

marcoaroma
Messaggi: 348
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da marcoaroma »

Io so così:
1) L10 verificata con PT inclusi, sia locale (per riqualificazione energetica) sia H'T per ristr. 1 2 livello
2) Ecobonus 65%, verifica limiti specifici con PT inclusi
3) Rcobonus 110% verifica liniti specifici senza PT

girondone
Messaggi: 10773
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da girondone »

Sul 2 sono anni che discutiamo
Lasciamo perdere

vinz75
Messaggi: 245
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da vinz75 »

marcoaroma ha scritto:
sab set 26, 2020 19:49
Io so così:
1) L10 verificata con PT inclusi, sia locale (per riqualificazione energetica) sia H'T per ristr. 1 2 livello
2) Ecobonus 65%, verifica limiti specifici con PT inclusi
3) Rcobonus 110% verifica liniti specifici senza PT
Quando il dm requisiti sarà pubblicato perchè fare distinzione tra 65 e 110%?
La tabella di cui all'all.E vale in entrambi i casi.
Per me L.10 con pt, ecobonus senza pt

Terminus
Messaggi: 8956
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Terminus »

Viste le ultime notizie, il problema 2 rimane di stretta attualità..... :evil:

vinz75
Messaggi: 245
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da vinz75 »

Terminus ha scritto:
dom set 27, 2020 11:30
Viste le ultime notizie, il problema 2 rimane di stretta attualità..... :evil:
Mi sono perso qualcosa mi sa...
Prr favore puoi darmi 2 dritte?

Terminus
Messaggi: 8956
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da Terminus »


marcoaroma
Messaggi: 348
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: HT verificato, Trasmittanza "ALEGATO E" non verificata

Messaggio da marcoaroma »

vinz75 ha scritto:
dom set 27, 2020 10:57
marcoaroma ha scritto:
sab set 26, 2020 19:49
Io so così:
1) L10 verificata con PT inclusi, sia locale (per riqualificazione energetica) sia H'T per ristr. 1 2 livello
2) Ecobonus 65%, verifica limiti specifici con PT inclusi
3) Rcobonus 110% verifica liniti specifici senza PT
Quando il dm requisiti sarà pubblicato perchè fare distinzione tra 65 e 110%?
La tabella di cui all'all.E vale in entrambi i casi.
Per me L.10 con pt, ecobonus senza pt
Si dopo dovrebbe essere uguale sia per 65% sia per 110%, ora no.

Rispondi