Messaggio da ingsemino »

cito il decreto efficienza energetica:
"6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi "
6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma l , lettera e), punti vii e viii, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:
a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;"

Quindi possono essere separati ma realizzati dallo stesso fabbricane?
come lo interpretiamo?
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: impianti dotati di sistemi ibridi (integrato o non integrato)

Messaggio da Tom Bishop »

ingsemino ha scritto: ven ago 21, 2020 13:31
Quindi possono essere separati ma realizzati dallo stesso fabbricane?
come lo interpretiamo?
Si, ma il fabbricante ti deve rilasciare una dichiarazione che si tratta di factory made.