Buongiorno a tutti
Ho un dubbio,un uscita di emergenza con due ante(una grande ed una piccola) entrambe dotate di maniglione antipanico
Se agisco sul maniglione anta piccola la porta non si apre

Domanda
La porta si deve aprire indipendentemente dal maniglione che e' interessato da spinta?
E' scritto sulla normativa???
Grazie in anticipo
giotisi
Messaggi: 4216
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Maniglioni antipanico seconda anta

Messaggio da giotisi »

si, deve aprirsi indipendentemente da quale dei due maniglioni tu spingi

se spingi il maniglione battente può aprirsi il solo battente
se spingi il ricevente si devono aprire entrambe

Di solito questo si ottiene con le chiusure sul battente che non interessano il telaio, ma solo il ricevente, mentre quelle del ricevente si impegnano sul telaio sopra e sotto (per avere un minimo di sicurezza all'effrazione).