Sono l'unica che non riesce a trovare il valore della potenza assorbita dal bruciatore?Sulle schede tecniche viene riportata quella totale, senza fare distinzioni fra pompa, ventilatore e bruciatore...
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Potenza del bruciatore impotenza delle schede tecniche
Penso che tu ti riferisca a caldaie di piccola potenza murali o a basamento, consolati non sei l'unica è un dato che nessun produttore per quanto mi risulta mette tale dato nelle sue schede tecniche.
Anzi in generale i cosiddetti depliant o schede tecniche fanno un pò schifo dal punto di vista di dati tecnici da usare nelle verifiche.
Sono anni che dico ai rappresentanti di mettere meno foto di gente allegra e più caratteristiche tecniche.
Comunque per piccole potenze puoi adottare questa semplice equazione
potenza elettrica bruciatore=1,51Wxpotenza termica in kW, arratonda all'unità
Ad esempio per una caldaia da 24.000W
PEB=1,51x24=36W
Per caldaie potenze elevate il bruciatore viene dato a parte e quindi trovi anche i valori della potenza elettrica assorbita.
Spero di essere stato utile
Anzi in generale i cosiddetti depliant o schede tecniche fanno un pò schifo dal punto di vista di dati tecnici da usare nelle verifiche.
Sono anni che dico ai rappresentanti di mettere meno foto di gente allegra e più caratteristiche tecniche.
Comunque per piccole potenze puoi adottare questa semplice equazione
potenza elettrica bruciatore=1,51Wxpotenza termica in kW, arratonda all'unità
Ad esempio per una caldaia da 24.000W
PEB=1,51x24=36W
Per caldaie potenze elevate il bruciatore viene dato a parte e quindi trovi anche i valori della potenza elettrica assorbita.
Spero di essere stato utile
vecchiaccio
Insistendo insistendo insistendo, però qualche numerino viene fuori.
Io consiglio, ogni volta che si decide di installare una caldaia, di telefonare all'ufficio tecnico del costruttore in Italia e farsi spedire vi e-mail, il manuale di installazione, relativo al prodotto utilizzato, che stranamente ha molti più dati di quelli che si trovano nei depliant che vengono normalmente forniti ai progettisti, comprese le limitazioni di installazione e le logiche di funzionamento che non sarebbe male, leggere accuratamente.
Io consiglio, ogni volta che si decide di installare una caldaia, di telefonare all'ufficio tecnico del costruttore in Italia e farsi spedire vi e-mail, il manuale di installazione, relativo al prodotto utilizzato, che stranamente ha molti più dati di quelli che si trovano nei depliant che vengono normalmente forniti ai progettisti, comprese le limitazioni di installazione e le logiche di funzionamento che non sarebbe male, leggere accuratamente.
A puro titolo di esempio...Vai sul sito:
http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=
e clicca su: scarica documentazione tecnica!
Mi sembra che ci sia scritto proprio tutto!!!
http://www.immergas.com/prodotti/home.h ... d=it&mode=
e clicca su: scarica documentazione tecnica!
Mi sembra che ci sia scritto proprio tutto!!!
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25