SAlve,
me sorto un dubbio...
1) dovrei eseguire un ampliamento di abitazione per creare su un terrazzo un loc. lavanderia ( o cmq non riscaldato), ricordo che l'unica verifica necessaria da rispettare è quella riguardo la trasmittanza delle componenti del loc. non riscaldato verso esterni di 0.8, o mi sto perdendo qualcosa?
2)altra cosa, l'accesso avviene attraverso la realizzazione di una veranda non riscaldata (una sorta di corridoio di alcuni metri), ovvero una tettoia+scorrevoli a pacchetto, in questo caso dato che la veranda mi fa volume per regole urbanistiche, le vetrate a pacchetto( che non sono certificate come infissi) come mi si configurano?
Per intenderci l'ampliamento sia parte veranda, che parte chiusa è tutto non riscaldato, per qustioni che chiudendole creo un volume residenziale e per motivi di "perimetrare" tutte le parti perchè faccia corpo di fabbrica devo usare "muratura e infisso" in ogni sua parte, compreso la tettoia di collegamento, dato che non ha molto senso chiudere una tettoia di passaggio con infissi voglio limitare la cosa al materiale strettamente necessario(evitando muratura e usando un "infisso"), la logica dovrebbe essere la stessa delal chiusura dei balconi con vetrate a pacchetto.
Grazie Anticipate
Verifiche ampl. per loc. Lvanderia non riscaldato solo 0.8w/m^2k ?
Moderatore: Edilclima
Re: Verifiche ampl. per loc. Lvanderia non riscaldato solo 0.8w/m^2k ?
1-ok
2 La veranda è comunque un ambiente non riscaldato, tuttavia gli infissi in sè, che non sono componenti opache non hanno trasmittanza limite da rispettare. Li consideri come infissi qualunque, possono avere anche vetro singolo.
(Anzi, in teoria la veranda potresti anche considerarla come una serra solare).
2 La veranda è comunque un ambiente non riscaldato, tuttavia gli infissi in sè, che non sono componenti opache non hanno trasmittanza limite da rispettare. Li consideri come infissi qualunque, possono avere anche vetro singolo.
(Anzi, in teoria la veranda potresti anche considerarla come una serra solare).
Re: Verifiche ampl. per loc. Lvanderia non riscaldato solo 0.8w/m^2k ?
Scusate, ma il comma 5 si applica per:
- le nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti di primo livello ma solo per demolizioni e ricostruzioni
Gli ampliamenti sono assimilati a nuova costruzione solo se hanno un volume lordo climatizzato >500mc oppure il 15% del volume dell'edificio esistente.
Non capisco come l'intervento prospettato debba ricadere nell'obbligo dello 0,8.
- le nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti di primo livello ma solo per demolizioni e ricostruzioni
Gli ampliamenti sono assimilati a nuova costruzione solo se hanno un volume lordo climatizzato >500mc oppure il 15% del volume dell'edificio esistente.
Non capisco come l'intervento prospettato debba ricadere nell'obbligo dello 0,8.
Re: Verifiche ampl. per loc. Lvanderia non riscaldato solo 0.8w/m^2k ?
Hai ragione, davo per scontato che si superasse il 15% (spesso non ci vuole molto), ma in effetti non lo specificava ....Terminus ha scritto: ↑mer giu 03, 2020 11:31 Scusate, ma il comma 5 si applica per:
- le nuove costruzioni,
- ristrutturazioni importanti di primo livello ma solo per demolizioni e ricostruzioni
Gli ampliamenti sono assimilati a nuova costruzione solo se hanno un volume lordo climatizzato >500mc oppure il 15% del volume dell'edificio esistente.
Non capisco come l'intervento prospettato debba ricadere nell'obbligo dello 0,8.
(e del resto, se l'ampliamento stesso non è riscaldato, non è ampliamento ai fini energetici, perciò è no neppure se superasse il 15%)
Re: Verifiche ampl. per loc. Lvanderia non riscaldato solo 0.8w/m^2k ?
Approfitto per un dubbio.
L'ultimo capoverso del comma 5 (lo 0,8 delle pareti dei locali non climatizzati) si applica sempre nei limiti del primo capoverso.
Quindi anche in caso di ristrutturazione di primo livello, se non faccio demolizione e ricostruzione, non sono obbligato ad adeguare la trasmittanza delle pareti dei locali non climatizzati.
Giusto ?
L'ultimo capoverso del comma 5 (lo 0,8 delle pareti dei locali non climatizzati) si applica sempre nei limiti del primo capoverso.
Quindi anche in caso di ristrutturazione di primo livello, se non faccio demolizione e ricostruzione, non sono obbligato ad adeguare la trasmittanza delle pareti dei locali non climatizzati.
Giusto ?