Buongiorno, sapete se per il calcolo della trasmittanza degli infissi ai fini conto termico si può considerare anche l'apporto della chiusura oscurante (tapparelle, scuri, persiane) così come è lecito fare per l'ecobonus detrazione 50%?
In pratica mi trovo nel caso di un comune in zona E (limite per accedere al conto termico infissi enti pubblici 1,3 W/mqk ) che ha sostituito gli infissi e la certificazione del produttore riporta 1,4 W/mqk per la finestra ma con l'apporto della tapparella il valore ponderato scende a 1,2 W/mqk).
Ora mentre per le detrazioni fiscali 50% (vecchio 65%) ci sono stati vari chiarimenti Enea/Agenzia delle Entrate in cui si dice chiaramente che si può utilizzare il valore ponderato con l'apporto della chiusura oscurante e che la stessa è detraibile insieme alla finestre, per quanto riguarda il conto termico non ho trovato nessun chiarimento in merito.
Dalla guida del GSE risulta chiaro che non è incentivata la chiusura oscurante ma solo la finestra (a meno che non si acceda all'incentivo delle chiusure oscuranti che però hanno altri paletti) ma non dice nulla sul calcolo della trasmittanza della finestra.
Qualcuno si è già trovato in questa situazione?
Grazie mille
Calcolo trasmittanza infissi per conto termico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 570
- Iscritto il: mar lug 17, 2007 15:07
-
- Messaggi: 2638
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Calcolo trasmittanza infissi per conto termico
Non lo so di certo, però leggendo le linee guida che dicono "Le chiusure trasparenti sostituite devono rispettare i valori limite massimi di trasmittanza" fa pensare che fa riferimento solo alla finestra, escludendo la tapparella nel calcolo, è una supposizione
Re: Calcolo trasmittanza infissi per conto termico
Telefonicamente il supporto pa ci disse di non tenerne conto
Re: Calcolo trasmittanza infissi per conto termico
Il dm req.min. dice che i valori vanno rispettati senza contare il contributo delle persiane, poi, cosa ne pensa il GSE, è sempre difficile da supporre...