Nella verifica di PROGETTO sulla formazione di muffa, quale classe di concentrazione vapore adottare nel caso di un EDIFICIO RESIDENZIALE?
Il sw che uso mi propone fra le altre:
A) 640 Uffici e alloggi con indice normale di affollamento e ventilazione
B) 810 Edifici con indice di affollamento non noto
Sono indeciso ... quale adottate voi di solito?
Sarei portato a scegliere A parlando di indice "normale". Non posso però prevedere quale affollamento potrebbe esserci in realtà.
La norma dice qualcosa di specifico sull'argomento?
Grazie
Verifica muffa: quale classe concentrazione vapore
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Verifica muffa: quale classe concentrazione vapore
ho trovato...
sulla norma tanto per fare le cose semplici, per gli edifici residenziali rimanda all'appendice nazionale dove finalmente dice di usare la classe 2 x gli alloggi con vmc e la classe 3 per quelli senza.
sulla norma tanto per fare le cose semplici, per gli edifici residenziali rimanda all'appendice nazionale dove finalmente dice di usare la classe 2 x gli alloggi con vmc e la classe 3 per quelli senza.