Buonasera in fase di preventivazione ( purtroppo il tempo è limitato per la via analitica ) dovrei scegliere la taglia di una Pdc arai/acqua su un impianto radiante a pavimento esistente alimentato da caldaia a metano, tale pdc dovrà garantire il fabbisogno sia per riscaldamento ambiente che il raffrescamento. Dato che non ho nessuna documentazione disponibile dell'impianto posso eventualmente verificare in funzione del passo adottato, le rese di un impianto radainte a pavimento tipo W/mq sia in riscaldamento e raffrescamento poter stimare la taglia della pdc?
grazie mille
Potenza frigorifera e termica imp. radainte pavimento
Moderatore: Edilclima
Re: Potenza frigorifera e termica imp. radainte pavimento
Ciao,Kalz ha scritto: ↑lun apr 20, 2020 17:26 Buonasera in fase di preventivazione ( purtroppo il tempo è limitato per la via analitica ) dovrei scegliere la taglia di una Pdc arai/acqua su un impianto radiante a pavimento esistente alimentato da caldaia a metano, tale pdc dovrà garantire il fabbisogno sia per riscaldamento ambiente che il raffrescamento. Dato che non ho nessuna documentazione disponibile dell'impianto posso eventualmente verificare in funzione del passo adottato, le rese di un impianto radainte a pavimento tipo W/mq sia in riscaldamento e raffrescamento poter stimare la taglia della pdc?
grazie mille
per il raffrescamento più che altro conta anche la finitura e la reale superficie attiva (letti, armadi etc sono da togliere).
A spanne stima, se hai un passo 10 con della ceramica, una resa di 25-35W/m2, oppure fai una verifica di quel che c'è come se fosse un progetto
Devi però renderti conto con una termografia del passo dei circuiti.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Potenza frigorifera e termica imp. radainte pavimento
grazie SuperP infatti pensavo 20 W/mq se è passo 10 ma dubito che sia passo dieci, inoltre nelle camere e cucina sarà una sofferenza tra tappeti, letto matrimoniali, armadi cucine ecc... la suoperficie di scambio si riduce notevolmente.