impianti ad aria primaria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

Salve a tutti,

sto cercando di studiare gli impianti ad aria primaria e tutt'aria. Con riferimento a quelli ad aria primaria, mi sono imbattuto in un esempio redatto da Aermec in cui si dimensiona un impianto aria primaria + fancoil.

Ad un certo punto, con riferimento al periodo invernale, dice di immettere in ambiente aria trattata dall'UTA a 16 °C ...

Ora, non è più opportuno immettere aria alla temperatura di 20 °C per evitare disagi in termini di confort e la necessità di compensare le perdite dovute alla ventilazione?
Allegati
Pagine da esempio33.pdf
(49.75 KiB) Scaricato 202 volte
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da L'Enzo »

dipende da che ambienti devi trattare, in funzione del loro uso e naturalmente del layout.

In sale da ballo o particolari si immetteva aria esterna anche non trattata in inverno.

In uffici o residenze aria primaria a 16 °C da fastidio, meglio 20 o 22, anche se può dar fastidio lo stesso se non orienti i getti correttamente.
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

L'Enzo ha scritto: mar mar 31, 2020 14:33 dipende da che ambienti devi trattare, in funzione del loro uso e naturalmente del layout.

In sale da ballo o particolari si immetteva aria esterna anche non trattata in inverno.

In uffici o residenze aria primaria a 16 °C da fastidio, meglio 20 o 22, anche se può dar fastidio lo stesso se non orienti i getti correttamente.
giusto, nel mio caso pensavo ad una scuola. L'esempio aermec è su un ufficio, per questo sono rimasto sorpreso.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da NoNickName »

Forse con 16°C si riferisce all'aria neutra primaria.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

NoNickName ha scritto: mar mar 31, 2020 15:38 Forse con 16°C si riferisce all'aria neutra primaria.
cioè? se leggi il file dice in ambiente..
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da NoNickName »

achille89 ha scritto: mar mar 31, 2020 15:48
NoNickName ha scritto: mar mar 31, 2020 15:38 Forse con 16°C si riferisce all'aria neutra primaria.
cioè? se leggi il file dice in ambiente..
Boh, è un po' confuso. Di solito la temperatura di immissione in un impianto ad aria primaria deve essere la più bassa possibile d'estate (per minimizzare l'apporto dei fancoil) e possibilmente uguale alla temperatura di ritorno per l'inverno, dovendosi in questo caso solo umidificare e controllare la qualità dell'aria.
Non ho mai amato molto i quaderni aermec e caleffi.

EDIT: c'è un'altra possibilità, e cioè che considerino l'apporto adiabatico dell'umidificatore, che quindi abbatterebbe la temperatura di bulbo secco, in assenza di post invernale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

NoNickName ha scritto: mar mar 31, 2020 16:29
achille89 ha scritto: mar mar 31, 2020 15:48
NoNickName ha scritto: mar mar 31, 2020 15:38 Forse con 16°C si riferisce all'aria neutra primaria.
cioè? se leggi il file dice in ambiente..
Boh, è un po' confuso. Di solito la temperatura di immissione in un impianto ad aria primaria deve essere la più bassa possibile d'estate (per minimizzare l'apporto dei fancoil) e possibilmente uguale alla temperatura di ritorno per l'inverno, dovendosi in questo caso solo umidificare e controllare la qualità dell'aria.
Non ho mai amato molto i quaderni aermec e caleffi.

EDIT: c'è un'altra possibilità, e cioè che considerino l'apporto adiabatico dell'umidificatore, che quindi abbatterebbe la temperatura di bulbo secco, in assenza di post invernale.

Quindi nel caso di una scuola ad esempio, si utilizza la batteria di post per portare l'aria alla temperatura di 20 °C ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da NoNickName »

achille89 ha scritto: gio apr 02, 2020 14:29 Quindi nel caso di una scuola ad esempio, si utilizza la batteria di post per portare l'aria alla temperatura di 20 °C ?
No. Si usa la batteria calda o promiscua, tuttavia nulla ti vieta di usare ANCHE la batteria di post estivo per riscaldare in inverno, sempre che l'algoritmo del microprocessore di regolazione te lo permetta. Non è la soluzione più bella del mondo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da Esa »

Per quanto ne so, le dispense dell'Aermec sono state redatte dall'ing. Portoso.
Una assoluta garanzia: una professionalità, un'esperienza e una capacità di comunicazione eccezionali.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: gio apr 02, 2020 17:12 Per quanto ne so, le dispense dell'Aermec sono state redatte dall'ing. Portoso.
Una assoluta garanzia: una professionalità, un'esperienza e una capacità di comunicazione eccezionali.
Non lo conosco, e non dubito affatto della professionalità della persona, però evidentemente qualche dubbio a chi legge può venire.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da Esa »

Non credo tu abbia avuto modo di conoscerlo.
Peccato.
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da Esa »

"Ad un certo punto, con riferimento al periodo invernale, dice di immettere in ambiente aria trattata dall'UTA a 16 °C ...
Ora, non è più opportuno immettere aria alla temperatura di 20 °C per evitare disagi in termini di confort e la necessità di compensare le perdite dovute alla ventilazione?"
L'esempio è corretto.
L'aria, in un impianto fan coil + AP ben progettato, è "neutra" molto raramente. Il progettista deve essere in grado di stabilire quando e come farla variare nel corso dell'anno (stagioni) e in base alle esigenze dei locali (orientamento, affollamento, ecc.).
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

Esa ha scritto: gio apr 02, 2020 19:33 "Ad un certo punto, con riferimento al periodo invernale, dice di immettere in ambiente aria trattata dall'UTA a 16 °C ...
Ora, non è più opportuno immettere aria alla temperatura di 20 °C per evitare disagi in termini di confort e la necessità di compensare le perdite dovute alla ventilazione?"
L'esempio è corretto.
L'aria, in un impianto fan coil + AP ben progettato, è "neutra" molto raramente. Il progettista deve essere in grado di stabilire quando e come farla variare nel corso dell'anno (stagioni) e in base alle esigenze dei locali (orientamento, affollamento, ecc.).
perdonami ma non capisco..
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da Esa »

Esempio:
- L'aria primaria può "contrastare" i fan coil, per evitare l'impianto a 4 tubi; in questo caso l'impianto è, normalmente, multizone. Quindi, temperatura variabile, in base alla stagione e agli orientamenti
- L'aria primaria può regolare l'umidità, in un impianto fan coil standard per uffici che non abbiano esigenze di orientamento diverse. Quindi, regolazione asservita ad un controllo di umidità sull'estrazione, batteria di post, ....
- ecc. ecc.
L'elenco e le applicazioni (quindi l'uso e la regolazione) sono molteplici. Dipende dalle esigenze, dal budget, dalle aspettative, ecc.
Forse potrebbe essere conveniente leggere (e studiare) accanto a qualcuno che ti possa aiutare?
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da achille89 »

Esa ha scritto: gio apr 02, 2020 20:14 Esempio:
- L'aria primaria può "contrastare" i fan coil, per evitare l'impianto a 4 tubi; in questo caso l'impianto è, normalmente, multizone. Quindi, temperatura variabile, in base alla stagione e agli orientamenti
- L'aria primaria può regolare l'umidità, in un impianto fan coil standard per uffici che non abbiano esigenze di orientamento diverse. Quindi, regolazione asservita ad un controllo di umidità sull'estrazione, batteria di post, ....
- ecc. ecc.
L'elenco e le applicazioni (quindi l'uso e la regolazione) sono molteplici. Dipende dalle esigenze, dal budget, dalle aspettative, ecc.
Forse potrebbe essere conveniente leggere (e studiare) accanto a qualcuno che ti possa aiutare?
Il mio quesito iniziale era questo: in condizioni normali, senza particolari situazioni, ha senso immettere aria a temperatura più bassa nell'ambiente in un impianto ad aria primaria accoppiato ad esempio a pannelli radianti in una scuola? La dispensa aermec non scende nel dettaglio ed oggettivamente immettere aria a 16 gradi contribuisce ad aumentare le perdite per ventilazione nel calcolo energetico oltre a creare disconfort in ambienti statici come uffici e scuole.

Dove abito io purtroppo non ci sono professionisti a cui mi posso affiancare e che abbiano esperienza in questi campi per cui devo per forza di cose studiare da solo.
Esa
Messaggi: 3198
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da Esa »

Con pannelli radianti, in inverno e in una scuola, certamente no.
Ma di scuola parla la dispensa? Oppure di uffici?
In un palazzo uffici, vetrato, esposto a ai 4 orientamenti, nelle mezze stagioni, è un'ottima soluzione: consente di raffreddare locali surriscaldati dalla radiazione solare (sud) e di continuare a riscaldare quelli a nord con i fan coil. I FC a sud si fermano (ovviamente) grazie al sistema di controllo, automaticamente. Questo consente di avere un impianto a due tubi, magari con più distribuzioni per modulare la temperatura.
Certo devi avere un sistema di controllo adeguato (magari anche sull'aria) se non vuoi eccessivi sprechi.
Se pur conciso, spero di non aver ingarbugliato troppo il discorso.
Mi dispiace che non abbia la possibilità di confrontarti con altri professionisti: magari il tuo Ordine potrebbe fare qualcosa?
fra.damiani@
Messaggi: 68
Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34

Re: impianti ad aria primaria

Messaggio da fra.damiani@ »

buona sera a tutti avrei bisogno gentilmente di alcune informazioni dovrei calcolare i carichi termici di questa stanza :

• Stanza 180 mq (dim. 31 mq, H 2.7 mt)
• Stanze ubicate al 1 piano di cui il lato finestrato affaccia direttamente sull’esterno
• Presenza di ampie vetrate con vetro doppio ed infissi in alluminio (totale mq 2.4)
• Parete esterna così stratificate (da fuori a dentro – malta di calce +lamiera 0.5 mm + polistirolo espanso 13 mm+ lamiera 0.5 mm)
• Parete interne in cartongesso
• Presenza di n° 1 paziente
• 1 testa letto
• 4 lampade a led per stanza
• Controsoffitto metallico a tenuta


STANZA 180- portata in mandata 672 mc/h vol/h 8 ----portata in estrazione 1932 mc/h 23 vol/h

grazie mille a tutti saluti