Ciao a tutti.

Devo installare una pompa di calore per alimentare la rete fancoil partendo da due collettori complanari a parete, e fin qui tutto bene.

Sono presenti 2 bagni interni, senza finestre, e ciascuno di essi ha una dispersione di 200 W. Avevo proposto al committente di installare due termoarredi elettrici vista l'esiguità delle dispersioni ma non è d'accordo.

Collegare i due termoarredi alla rete fancoil comporterebbe problemi in estate visto che l'acqua refrigerata comporterà condensa sui radiatori.

Stavo pensando a 2 soluzioni:
1) chiusura manuale delle valvole di alimentazione dei termoarredi installate nella cassetta a muro;
2) installare un comando elettrotermico che chiuda le valvole sul collettore quando il fluido in mandata ha una temperatura inferiore, ad es., a 35 °C.

In entrambe i casi dovrei creare un bypass tra i due collettori per evitare un'aumento di pressione nel circuito (modesto a mio parere).

Cosa consigliate voi?

Grazie.
Esa
Messaggi: 3196
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da Esa »

Comando elettrico da attivare manualmente al cambio stagionale. Se si dimentica, se ne accorgerà subito ...
Nessun problema di pressione: sono 2 radiatori da qualche decina di litri/ora di portata.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da fabbretto »

Grazie.

Pensi quindi ad una soluzione come da foto?
Schemino.jpg
Schemino.jpg (174.45 KiB) Visto 2632 volte
Esa
Messaggi: 3196
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da Esa »

Sì, con doppia valvola: mandata e ritorno.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da fabbretto »

Perchè doppia valvola?
Se intercetto la mandata perchè devo mettere la valvola anche sul ritorno dei termoarredi?

Grazie.
Esa
Messaggi: 3196
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da Esa »

Dipende da come sono installate le tubazioni. Normalmente non serve.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
Ho 2 collettori complanari, uno di mandata e uno di ritorno, se intercetto la mandata in effetti dovrebbe essere sufficiente.

Grazie.
Esa
Messaggi: 3196
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da Esa »

Sì, certo.
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da Abser »

immagino che i termoarredi abbiano la valvola termostatica perciò in estate questa dovrebbe chiudere l'afflusso quando la temperatura interna supera i 20°C, se proprio non succede il cliente chiuderà manualmente le valvole per riaprirle d'inverno. non vedo la necessità di automatizzare questa funzione per 2 radiatori però dipende dal cliente e dall'impianto.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Termoarredi e fancoil

Messaggio da fabbretto »

Concordo con te.

Il problema è che molti, soprattutto architetti, vanno dietro a tutte queste cose sofisticate.... fa scena! :D