Termoarredi e fancoil
Moderatore: Edilclima
Termoarredi e fancoil
Ciao a tutti.
Devo installare una pompa di calore per alimentare la rete fancoil partendo da due collettori complanari a parete, e fin qui tutto bene.
Sono presenti 2 bagni interni, senza finestre, e ciascuno di essi ha una dispersione di 200 W. Avevo proposto al committente di installare due termoarredi elettrici vista l'esiguità delle dispersioni ma non è d'accordo.
Collegare i due termoarredi alla rete fancoil comporterebbe problemi in estate visto che l'acqua refrigerata comporterà condensa sui radiatori.
Stavo pensando a 2 soluzioni:
1) chiusura manuale delle valvole di alimentazione dei termoarredi installate nella cassetta a muro;
2) installare un comando elettrotermico che chiuda le valvole sul collettore quando il fluido in mandata ha una temperatura inferiore, ad es., a 35 °C.
In entrambe i casi dovrei creare un bypass tra i due collettori per evitare un'aumento di pressione nel circuito (modesto a mio parere).
Cosa consigliate voi?
Grazie.
Devo installare una pompa di calore per alimentare la rete fancoil partendo da due collettori complanari a parete, e fin qui tutto bene.
Sono presenti 2 bagni interni, senza finestre, e ciascuno di essi ha una dispersione di 200 W. Avevo proposto al committente di installare due termoarredi elettrici vista l'esiguità delle dispersioni ma non è d'accordo.
Collegare i due termoarredi alla rete fancoil comporterebbe problemi in estate visto che l'acqua refrigerata comporterà condensa sui radiatori.
Stavo pensando a 2 soluzioni:
1) chiusura manuale delle valvole di alimentazione dei termoarredi installate nella cassetta a muro;
2) installare un comando elettrotermico che chiuda le valvole sul collettore quando il fluido in mandata ha una temperatura inferiore, ad es., a 35 °C.
In entrambe i casi dovrei creare un bypass tra i due collettori per evitare un'aumento di pressione nel circuito (modesto a mio parere).
Cosa consigliate voi?
Grazie.
Re: Termoarredi e fancoil
Comando elettrico da attivare manualmente al cambio stagionale. Se si dimentica, se ne accorgerà subito ...
Nessun problema di pressione: sono 2 radiatori da qualche decina di litri/ora di portata.
Nessun problema di pressione: sono 2 radiatori da qualche decina di litri/ora di portata.
Re: Termoarredi e fancoil
Grazie.
Pensi quindi ad una soluzione come da foto?
Pensi quindi ad una soluzione come da foto?
Re: Termoarredi e fancoil
Sì, con doppia valvola: mandata e ritorno.
Re: Termoarredi e fancoil
Perchè doppia valvola?
Se intercetto la mandata perchè devo mettere la valvola anche sul ritorno dei termoarredi?
Grazie.
Se intercetto la mandata perchè devo mettere la valvola anche sul ritorno dei termoarredi?
Grazie.
Re: Termoarredi e fancoil
Dipende da come sono installate le tubazioni. Normalmente non serve.
Re: Termoarredi e fancoil
Ciao.
Ho 2 collettori complanari, uno di mandata e uno di ritorno, se intercetto la mandata in effetti dovrebbe essere sufficiente.
Grazie.
Ho 2 collettori complanari, uno di mandata e uno di ritorno, se intercetto la mandata in effetti dovrebbe essere sufficiente.
Grazie.
Re: Termoarredi e fancoil
immagino che i termoarredi abbiano la valvola termostatica perciò in estate questa dovrebbe chiudere l'afflusso quando la temperatura interna supera i 20°C, se proprio non succede il cliente chiuderà manualmente le valvole per riaprirle d'inverno. non vedo la necessità di automatizzare questa funzione per 2 radiatori però dipende dal cliente e dall'impianto.
Re: Termoarredi e fancoil
Concordo con te.
Il problema è che molti, soprattutto architetti, vanno dietro a tutte queste cose sofisticate.... fa scena!
Il problema è che molti, soprattutto architetti, vanno dietro a tutte queste cose sofisticate.... fa scena!