calcolo perdite di carico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fra.damiani@
Messaggi: 68
Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34

calcolo perdite di carico

Messaggio da fra.damiani@ »

buonasera relativamente alle perdite di carico
se il mio ramo più sfavorito è il 3 (canale circolare del 300 con 2 griglie di ripresa con perdita di carico da 13 Pa cad) come procedo ?
- mi calcole le perdite di carico distribuite su tutta la linea e poi le concertate solo sul ramo 3.




________________________________________________________________________________________
In genere, almeno per me, è più comprensibile fare il discorso inverso:
- calcoli la prevalenza utile che ti serve a valle e/o monte del ventilatore (immissione e/o estrazione aria), poi scegli, di conseguenza il ventilatore (ad esempio: se tu avessi un ventilatore di un'unità di trattamento aria dovresti sommarci le varie perdite all'interno della UTA; nel tuo caso invece, fermo restando che dopo il ventilatore non indichi altro, ovvero non si vede dove sarà il punto dell'espulsione aria, praticamente coincide.

- NON devi sommare i vari rami.
- devi trovare il ramo più sfavorito; ad occhio il più sfavorito è il ramo 3, ma se fai un esercizio ti calcoli tutti e tre i rami....
- per il filtro non dovresti considerare quella iniziale, ma quella "consigliata" finale, ovvero quando lo devi sostituire (al riguardo vedi la norma 16798:2018- parte 3 e 4
P.S. ormai siamo fuori dall'oggetto della discussione, magari aprine un'altra....
Allegati
perdite di carico_compressed.pdf
(57.34 KiB) Scaricato 84 volte
Rispondi