Regolazione fancoil 4 tubi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da fabbretto »

Salce.
Sto progettando un impianti di climatizzazione con fancoil a 4 tubi e mi sorge un dubbio: sul ritorno di entrambe i circuiti (caldo e freddo) ho installato una valvola a 3 vie deviatrice per modulare la portata d'acqua ma non ho capito come gestire le due valvole.
Mi spiego: secondo me o funziona il circuito caldo o quello freddo sulla base della richiesta rilevata dalla sonda di temperatura a bordo macchina, non entrambe, gusto?
Chi gestisce le due valvole? tramite il pannello a parete deduco, settando la temperatura x la quale voglio il caldo o il freddo, giusto? A questo potrei anche associare, in sequenza, la regolazione del ventilatore ...
Grazie a tutti.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7780
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da NoNickName »

Se l'impianto è 4 tubi, potresti usare una valvola 6 vie, oppure un fancoil con due batterie caldo/freddo.
Esistono regolatori, tipo il JOY della thermokon, che fanno il controllo del fancoil o solo caldo, o solo freddo oppure caldo/freddo automatico, sia che le valvole siano on/off, proporzionali oppure 6 vie.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da fabbretto »

Ciao.

I fancoil sono a 4 tubi con doppia batteria.
Tra le regolazioni che hai indicato tu quale è la più semplice senza tuttavia pregiudicarne il funzionamento?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7780
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da NoNickName »

fabbretto ha scritto: mer gen 29, 2020 09:35 I fancoil sono a 4 tubi con doppia batteria.
Tra le regolazioni che hai indicato tu quale è la più semplice senza tuttavia pregiudicarne il funzionamento?
La frase " la più semplice senza tuttavia pregiudicarne il funzionamento" è priva di senso. Qualsiasi scelta che si faccia in qualsiasi ambito pregiudica le alternative.
L'adozione di un tipo di valvola o di un tipo di regolazione è pregiudizievole, nella misura in cui otterrai risultati diversi dalle aspettative espresse o inespresse, che si sarebbero potute ottenere altrimenti.
La più semplice è 2 solenoidi con due termostati bimetallo. Tale scelta, degna della rivoluzione industriale del 1700, non pregiudica il funzionamento del fancoil.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da fabbretto »

Probabilmente sono stato frainteso...
Trattandosi di un fast food in cui il pubblico si ferma al bancone (non c'è una sala consumazione) non è di fondamentale importanza un controllo precisissimo della temperatura.

Infatti pensavo ad una regolazione della portata dell'acqua o sul circuito caldo o sul circuito freddo, senza quindi che i due circuiti funzionino insieme, affiancando al massimo una regolazione della portata dei ventilari dei fancoil.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7780
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da NoNickName »

fabbretto ha scritto: mer gen 29, 2020 14:24 Infatti pensavo ad una regolazione della portata dell'acqua o sul circuito caldo o sul circuito freddo, senza quindi che i due circuiti funzionino insieme, affiancando al massimo una regolazione della portata dei ventilari dei fancoil.
Non si può regolare la temperatura ambiente, cambiando la temperatura dell'acqua.
La temperatura ambiente la controlli con le valvole e con la velocità del ventilatore.
La temperatura dell'acqua la controlli direttamente con una sonda a pozzetto, agendo sul generatore o sulla pompa a giri variabili.

Ma sei sicuro che puoi usare un fancoil in un pubblico esercizio con preparazioni alimentari? Ricambi di aria esterna? Trattamenti? Filtrazione? Recupero di calore?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da fabbretto »

La temperatura dell'acqua resta inalterata, cambia solo la portata tramite valvole a 3 vie modulanti.

Le specifiche non dicono nulla riguardo i fancoil, ovviamente garantisco anche l'apporto di aria esterna con canalizzazioni ad ok fornita direttamente dal centro commerciale (c'è un impianto condominiale che distribuisce aria già trattata ai vari negozi, con ripresa).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7780
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da NoNickName »

fabbretto ha scritto: mer gen 29, 2020 16:57 La temperatura dell'acqua resta inalterata, cambia solo la portata tramite valvole a 3 vie modulanti.
Quindi devi usare un regolatore che abbia 2 uscite 3 punti, e cioè almeno 4 relè (se le valvole sono modulanti con ingressi digitali) o 2 uscite analogiche (se le valvole sono modulanti con ingresso analogico).
Tuttavia per quanto riguarda la portata, è vero che con una 3 vie deviatrice la portata che attraversa la batteria ne viene modificata, ma ciò che conta ai fini impiantistici è la portata al fancoil, che rimane inalterata.

La temperatura varia per la rimiscelazione dell'acqua di bypass con l'acqua che ha attraversato la batteria.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da fabbretto »

La valvola a 3 vie la installo sulla tubazione di ritorno, quindi non come miscelatrice.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7780
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Regolazione fancoil 4 tubi

Messaggio da NoNickName »

fabbretto ha scritto: mer gen 29, 2020 17:19 La valvola a 3 vie la installo sulla tubazione di ritorno, quindi non come miscelatrice.
Bis in idem, mutatis mutandis
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”