Domanda su separatore idraulico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Domanda su separatore idraulico

Messaggio da shinobi9 »

Buonasera,
proprio ieri stavo approfondendo il funzionamento del separatore idraulico in una centrale termica.
Leggendo nei noti "Quaderni" di una marca nota produttrice di componenti idraulici (non so se posso fare nomi :lol: ) che penso abbiate letto tutti vedevo che viene fatto un esempio con separatore a monte dei collettori di centrale da cui partono alcuni circuiti secondari con le relative pompe. Si fa poi riferimento al "deltaP" che, senza separatore, incrementerebbe tra i 2 collettori e si dice che questo indica l'interferenza che si ha accendendo quelle pompe una dopo l'altra se non si usa il separatore. Solo che non mi torna nel senso che quel sistema (ipotizzando le perdite nei collettori di centrale trascurabile) non è un sistema di pompe in parallelo? per cui "aprendo" più pompe in parallelo il deltaP tra i collettori non dovrebbe restare invariato e a variare è invece la portata? anche perchè le pompe sono attaccate agli stessi collettori...potete spiegarmi meglio questa cosa? grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7896
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Domanda su separatore idraulico

Messaggio da NoNickName »

Argomento spinoso... Cerca sul forum con la funzione di ricerca.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Domanda su separatore idraulico

Messaggio da Tom Bishop »

L'aumento di portata genera un aumento di perdita di carico nel generatore. Questo causa una ridotta disponibilità di prevalenza sui circuiti secondari. Con il compensatore annulli la perdita di carico del generatore e quindi sleghi i secondari dalla curva di perdita di pressione del primario.
Tom Bishop
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Domanda su separatore idraulico

Messaggio da shinobi9 »

Grazie!!
che intendi con ridotta disponibilità di prevalenza? man mano che si aprono in successione le pompe la portata aumenta e quindi in caldaia aumentano le perdite di carico e quindi il deltaP tra i collettori aumenta in ampiezza e le pompe successive alla prima hanno bisogno di maggiore prevalenza?
mat
Messaggi: 3185
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Domanda su separatore idraulico

Messaggio da mat »

shinobi9 ha scritto: mar gen 21, 2020 15:49 Grazie!!
che intendi con ridotta disponibilità di prevalenza? man mano che si aprono in successione le pompe la portata aumenta e quindi in caldaia aumentano le perdite di carico e quindi il deltaP tra i collettori aumenta in ampiezza e le pompe successive alla prima hanno bisogno di maggiore prevalenza?
Esattamente
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Domanda su separatore idraulico

Messaggio da shinobi9 »

Capito, grazie a tutti!! :)