Buongiorno mi occorre una vostra opinione su: dove posizionare la sonda di cascata quando si hanno due o più caldaie, primario o secondario? Io sono per il primario mentre altri miei colleghi la posizionano sul secondario.
grazie
caldaie in cascata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 451
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: caldaie in cascata
secondo il manuale della ditta costruttrice.
Se proprio non c'è (mi pare strano) sul secondario
Se proprio non c'è (mi pare strano) sul secondario
Re: caldaie in cascata
ciao nel manuale non sempre è descritto chiaramente e comunque ne faccio un problema di concetto, in passato un impianto con problemi di circolazione sul secondario, la sonda continuava a chiamare le caldaie perché non arrivava mai ad essere soddisfatta arrivando a far cuocere le caldaie stesse (erano di dubbia qualità) ad ogni modo la grande maggioranza dei tecnici e case costruttrici che menzionano la posizione sonda è sul secondario, questo però non significa ce sia obbligatoriamente corretto
Re: caldaie in cascata
Si mette normalmente sul secondario perchè quello che interessa è soddisfare le richieste lato emissione, e in questo modo si lavora in base alla temperatura ad essi inviata. Lato primario è la regolazione interna a ciascuna caldaia che si preoccupa di modulare il bruciatore in funzione della temperatura di uscita dalla caldaia stessa.
Re: caldaie in cascata
quoto MAT le caldaie che utilizzo normalmente hanno comunque un limite nella temperatura del primario e quindi se il secondario non è soddisfatto non raggiungono comunque temperature eccessive