Vorrei chiedervi se in base alle vostre esperienze la realizzazione di un parquet con impianto di riscaldamento invernale crea dei problemi.
Re: Parquet + Radiante
In generale è una soluzione abbastanza frequente.
Occorre tenerlo in considerazione in fase di dimensionamento dell'impianto, e di scelta del parquet da posare, perché questo ha una resistenza termica leggermente superiore a quella della ceramica. Nulla che ne comprometta il corretto funzionamento.
A quali altre problematiche stavi pensando?
Occorre tenerlo in considerazione in fase di dimensionamento dell'impianto, e di scelta del parquet da posare, perché questo ha una resistenza termica leggermente superiore a quella della ceramica. Nulla che ne comprometta il corretto funzionamento.
A quali altre problematiche stavi pensando?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Parquet + Radiante
Dipende dal tipo di parquet che usi. Se è un multistrato compensato si muove meno, se è un massello si muove di più. Molto importante poi il livello di umidità del materiale al momento della posa che deve essere sempre mantenuta sotto controllo per evitare cattive sorprese. Il legno è un materiale vivo e si muoverà sempre, se uno l'accetta bene, per il resto c'è il gres finto legno.
Tom Bishop
Re: Parquet + Radiante
Leggermente è un eufemismo, incide e non poco, per quello che vedo io. In sede di progetto se non è noto se/dove verrà posato, conviene utilizzare la massima resistenza prevista dalla UNI1264 (che equivale ad un listello da 1,5 cm circa se non erro). Attenzione poi alle zone miste con stanze con e stanze senza parquet: a parità di T di mandata la T superficiale di quelle senza potrebbe superare la T massima consentita.
Per quanto riguarda il comportamento meccanico del parquet, aggiungo a quanto detto da Tom: ciclo di prima accensione massetto eseguito prima della posa del parquet e attenzione se parquet viene incollato o è galleggiante (nel secondo caso la resistenza termica è maggiore, nel primo occorre posare colle idonee al radiante). Se il massetto è del tipo liquido (livelline) in teoria è più difficile che si verifichino problemi.
Tutte cose che in teoria un buon massettista e un buon palchettista dovrebbero sapere meglio di noi
Re: Parquet + Radiante
su nuova costruzione i problemi tendono a zero basta seguire le regole di posa.
tranquilli che qualsiasi posatore parquet degno del nome misura il contenuto umidità massetto prima di iniziare.
tranquilli che qualsiasi posatore parquet degno del nome misura il contenuto umidità massetto prima di iniziare.