Per un bollitore inox ACS da 1000 litri, con diametro di circa 100 cm,
quale potrebbe essere la lunghezza corretta per un pozzetto porta sonda?
Andrebbe installato di 50 cm (che rilevi quindi la temperatura al centro del serbatoio),
oppure è sufficiente un pozzetto da 20/30 cm senza significative differenze di misurazione?
Grazie
Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
Moderatore: Edilclima
Re: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
la stratificazione c'è in verticale, non in orizzontale
Re: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
Sì certamente, ma vicino alle pareti, seppur isolate, ci dovrebbe essere una dispersione maggiore.
Chiedevo se valesse la pena installare un pozzetto che rilevasse la temperatura il più possibile lontano dalle
pareti (al centro), oppure se all'atto pratico questa differenza è minima.
Re: Lunghezza ideale pozzetto bollitore ACS
il delta "significativo" lo hai nella fascia dei mm, non dei cm. Una sonda da 20 cm è più che sufficiente.
redigere redigere redigere