COntabilizzazione del calore
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 31
- Iscritto il: sab set 02, 2006 19:55
COntabilizzazione del calore
I sistemi di contbilizzazione del calore richiesti obbligatoriamente dal decreto 412/93 non sono necessari nel caso di caldaie autonome per ogni unità immobiliare; è così? altrimenti cosa che tipo di sistema posso utilizzare?
Grazie
Grazie
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Invece, che contabilizzazione fate solitamente??
Facciamo il caso di un condominio con riscaldamento centralizzato. (sto facendo il 192 io e il prg. impianti un collega). Si è deciso di fare 1 caldaia a condensa con reg. climatica solo per riscaldamento, con valvola a 3 vie e serbatoio per acs. Da qui le distribuzioni di riscaldamento con contabilizzatore classico (conta energia per riscaldamento e volume per acqua), e poi c'è il ricircolo sulle tubazioni dell'acs...
L'alternativa erano i moduli con produzione istantanea di acs, ma questi ponevano dei limiti alla possibilità di integrazione (prevista dal 192) di usare i pannelli solari.
Voi che impainti fate solitamente?? Magari con qualche link a immagini e schemi sarebbe comoda...
Facciamo il caso di un condominio con riscaldamento centralizzato. (sto facendo il 192 io e il prg. impianti un collega). Si è deciso di fare 1 caldaia a condensa con reg. climatica solo per riscaldamento, con valvola a 3 vie e serbatoio per acs. Da qui le distribuzioni di riscaldamento con contabilizzatore classico (conta energia per riscaldamento e volume per acqua), e poi c'è il ricircolo sulle tubazioni dell'acs...
L'alternativa erano i moduli con produzione istantanea di acs, ma questi ponevano dei limiti alla possibilità di integrazione (prevista dal 192) di usare i pannelli solari.
Voi che impainti fate solitamente?? Magari con qualche link a immagini e schemi sarebbe comoda...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
beh.. anch'io faccio sempre come te! mi sembra una buona soluzione, sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria. Comunque i miei impianti sono per palazzine di 10/15 appartamenti e questo sistema è un buon compromesso tra qualità/prezzo. Mi dicevano alcuni colleghi che per palazzine di + unità è consigliabile la produzione istantanea, per evitare grossi accumuli.
Ti indico questo link, spero sia quello che cercavi:
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
Nota: occhio alla legionella per la produzione di acqua calda sanitaria
ciao
Ti indico questo link, spero sia quello che cercavi:
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
Nota: occhio alla legionella per la produzione di acqua calda sanitaria
ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
tale soluzione si può applicare solo se si hanno distribuzioni al piano, allora è possibile mettere un contabilizzatore all'ingresso di ogni appartamento in apposite cassette oppure si possono portare tutti i tubi in CT con tutti i contabilizzatori se l'edificio non è molto grande, max 10 appartamenti.
Se però si ha una distribuzione dal piano garage da cui si dipartono più colonne montanti per ogni appartamento l'unica soluzione è la contabilizzazione locale sul singolo radiatore. L'installazione del contabilizzatore locale + kit valvole termostatiche/sfiato/detentore costa circa 90 euro/termosifone.
Se però si ha una distribuzione dal piano garage da cui si dipartono più colonne montanti per ogni appartamento l'unica soluzione è la contabilizzazione locale sul singolo radiatore. L'installazione del contabilizzatore locale + kit valvole termostatiche/sfiato/detentore costa circa 90 euro/termosifone.
Per la legionella, mi dicevano che la caldaia si programma in modo da effettuare un ciclo (ogni quanto??) e riscaldare tutto il bollitore. Confermi??
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
mmm..
per quanto ne so' non basta riscaldare solo il bollitore, perchè se si vuole proteggere tutto l'impianto bisogna "arrivare" anche alle tubazioni di distribuzione ai piani. Quindi si può fare con il riscaldamento del bollitore a cicli ( di solito 1 volta al giorno) preferibilmente di notte perchè non c'è richiesta, ma bisogna aumentare la temperatura anche nelle tubazioni che comporta l'utilizzo di sole tubazioni metalicche (in quanto si raggiungono circa 80°C, quindi la temperatura non andrebbe d'accordo con tubazioni in plastica e/o multistrato) e l'inserimento di misceltatori termostatici per ogni unità per evitare l'uscita dell'acqua calda alle utenze di 80C°, il risultato è costo, e il trattamento non completo per le tubazioni a valle dei miscelatori.
Personalmente utilizzo dei sistemi di trattamento, in sostanza oltre ad un sistema di climatizzazione dell'acqua all'ingresso utilizzo un analogo sistema antilegionella con dosatore.
per quanto ne so' non basta riscaldare solo il bollitore, perchè se si vuole proteggere tutto l'impianto bisogna "arrivare" anche alle tubazioni di distribuzione ai piani. Quindi si può fare con il riscaldamento del bollitore a cicli ( di solito 1 volta al giorno) preferibilmente di notte perchè non c'è richiesta, ma bisogna aumentare la temperatura anche nelle tubazioni che comporta l'utilizzo di sole tubazioni metalicche (in quanto si raggiungono circa 80°C, quindi la temperatura non andrebbe d'accordo con tubazioni in plastica e/o multistrato) e l'inserimento di misceltatori termostatici per ogni unità per evitare l'uscita dell'acqua calda alle utenze di 80C°, il risultato è costo, e il trattamento non completo per le tubazioni a valle dei miscelatori.
Personalmente utilizzo dei sistemi di trattamento, in sostanza oltre ad un sistema di climatizzazione dell'acqua all'ingresso utilizzo un analogo sistema antilegionella con dosatore.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Personalmente utilizzo dei sistemi di trattamento, in sostanza oltre ad un sistema di climatizzazione dell'acqua all'ingresso utilizzo un analogo sistema antilegionella con dosatore.
Mi puoi mandare un link esemplificativo??
Mi puoi mandare un link esemplificativo??
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
qui dovresti trovare quello che ti serve
http://www.judo-online.com/judo/IT/Prod ... hylaxe.php
http://www.judo-online.com/judo/IT/Prod ... hylaxe.php
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Ti mando uno schema funzionale incompleto, manca il dimensionamento delle tubazioni di distribuzione dell'acqua calda e fredda sanitaria e quelle del gas metano.SuperP ha scritto:Voi che impianti fate solitamente?? Magari con qualche link a immagini e schemi sarebbe comoda...
1) Le caldaie hanno regolazione climatica e di sequenza.
2) La tre vie sull'impianto di riscaldamento ambienti più che una necessità inderogabile è un vezzo.
3) Il DT di funzionamento è 25[°C].
4) Le tabelle di scelta dei radiatori sono in un'altra tavola assieme ai disegni in pianta dei singoli appartamenti.
Vedi se tu può essere utile in qualche modo.
Il file si intitola: SuperP schema.pdf
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
1. come mai tutti i terminali sono collegati con diam. 14?
2. con sp immagino indichi gli spessori degli isolanti, l'acs diam. 40 ha uno spessore di isolante 67 mm ???
3. cosa intendi per mandata rovescia ?
Grazie
Compliementi per la tecnica, ho notato due o tre "chicche".. come il collegamento dei pannelli solari...
2. con sp immagino indichi gli spessori degli isolanti, l'acs diam. 40 ha uno spessore di isolante 67 mm ???
3. cosa intendi per mandata rovescia ?
Grazie
Compliementi per la tecnica, ho notato due o tre "chicche".. come il collegamento dei pannelli solari...
Grazie mille dello schema. Mi aggiungo agli altri con i complimenti...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
E bravo il Man.
1. Perchè l'installatore ha voluto, visto il prezzo, utilizzare solamete tubazioni multistrato, e secondo me alla fine dei conti ha fatto bene, anche se c'è un pò più da lavorare per bilanciare l'impianto; in questo caso particolare viste le potenze in gioco, ed il DT elevato, il Øin. 10 risulta eccessivo, a vantaggio però della potenza elettrica della pompa.
2. Queste tubazioni sono in polietilene reticolato preisolato, ed installate sotto la spatea "Ecoflex".
3. Intendo dire che l'installatore dovrà eseguire il collegamento a "ritorno rovescio" però sulla tubazione di mandata.
1. Perchè l'installatore ha voluto, visto il prezzo, utilizzare solamete tubazioni multistrato, e secondo me alla fine dei conti ha fatto bene, anche se c'è un pò più da lavorare per bilanciare l'impianto; in questo caso particolare viste le potenze in gioco, ed il DT elevato, il Øin. 10 risulta eccessivo, a vantaggio però della potenza elettrica della pompa.
2. Queste tubazioni sono in polietilene reticolato preisolato, ed installate sotto la spatea "Ecoflex".
3. Intendo dire che l'installatore dovrà eseguire il collegamento a "ritorno rovescio" però sulla tubazione di mandata.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Ritorno rovescio o inverso.pdf
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
Perchè hai fatto delle osservazioni valide.
Perchè ottengo lo stesso risultato, utilizzando i pannelli costruiti dallo stesso fornitore della Viessmann ed altri, acquistati ad un prezzo nettamente inferiore.
Questo prodotto in particolare è dedicato per l'installazione al posto delle tegole.
Conosco il referente, il prodotto ed il prezzo della ditta italiana "CarliEuklima" e non ritengo abbiano molto da imparare dagli altri.
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
Perchè hai fatto delle osservazioni valide.
Perchè ottengo lo stesso risultato, utilizzando i pannelli costruiti dallo stesso fornitore della Viessmann ed altri, acquistati ad un prezzo nettamente inferiore.
Questo prodotto in particolare è dedicato per l'installazione al posto delle tegole.
Conosco il referente, il prodotto ed il prezzo della ditta italiana "CarliEuklima" e non ritengo abbiano molto da imparare dagli altri.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
ah grazie del file, conosco il procedimento, ma non conoscevo il nome..
è lo stesso metodo che hai utilizzato per i pannelli solari..
Per le osservazioni:
bhè a causa del mio lavoro vedo progetti di diversi progettisti molto spesso e quindi le cose "strane" le vedo abbastanza facilemnte.
La sonnekraft (o come si chiama) ha prezzi + bassi di Viessmann ?
è lo stesso metodo che hai utilizzato per i pannelli solari..
Per le osservazioni:
bhè a causa del mio lavoro vedo progetti di diversi progettisti molto spesso e quindi le cose "strane" le vedo abbastanza facilemnte.
La sonnekraft (o come si chiama) ha prezzi + bassi di Viessmann ?