maurix
Messaggi: 5
Iscritto il: dom set 22, 2019 20:15

sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da maurix »

Buongiorno
sapere indicarmi se esistono in commercio delle sonde di minima da applicare a dei ventilconvettori che vengono utilizzati sia per riscaldamento che per raffreddamento?
Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da NoNickName »

Sonde no. Regolatori si.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
maurix
Messaggi: 5
Iscritto il: dom set 22, 2019 20:15

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da maurix »

Scusa cosa intendi per regolatore? Il termostato ambiente? quello esiste già ma a me serve qualcosa che stacchi la ventola quando il circuito dell'acqua scende (o supera a seconda dell'utilizzo a freddo o a caldo) al di sotto (o al di sopra) di una determinata temperatura. Non so se mi sono spiegato bene.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da NoNickName »

Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da Abser »

immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
maurix
Messaggi: 5
Iscritto il: dom set 22, 2019 20:15

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da maurix »

NoNickName ha scritto: mar set 24, 2019 19:53 Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
intendi una cosa come questo?
https://www.kontrolyum.com/Data/EditorF ... 001-24.pdf
maurix
Messaggi: 5
Iscritto il: dom set 22, 2019 20:15

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da maurix »

Abser ha scritto: mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua fredda
HUGO
Messaggi: 1092
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da HUGO »

maurix ha scritto: ven set 27, 2019 16:53
Abser ha scritto: mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua fredda
In estate quella funzione viene bypassata
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
maurix
Messaggi: 5
Iscritto il: dom set 22, 2019 20:15

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da maurix »

[/quote]

In estate quella funzione viene bypassata
[/quote]

Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?

questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da NoNickName »

Noi utilizziamo questi, opportunamente customizzati per avere isteresi di attivazione rispetto alla temperatura dell'acqua nei tubi, sia per impianti 2 tubi caldo/freddo promiscui, sia per impianti quattro tubi con fancoil aventi valvole 6 vie.

https://www.thermokon.de/en/product-highlights/joy/
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
HUGO
Messaggi: 1092
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo

Messaggio da HUGO »

maurix ha scritto: dom set 29, 2019 15:30
In estate quella funzione viene bypassata
[/quote]

Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?

questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/

Grazie
[/quote]

Con la commutazione del termostato da inverno ad estate
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !