STAZIONI TLR - INAIL

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

STAZIONI TLR - INAIL

Messaggio da LST »

Dubbio amletico:
n. 2 stazioni TLR da 800 kW cad in esercizio da tempo (8 anni);
Primario acqua surriscaldata >110°C e stazione TLR del gestore omologata come insieme PED.

Il secondario (riscaldamento civile < 100°C) è stato ultimamente convertito da vaso aperto a vaso chiuso.

Si pone la questione (non affrontata prima) dell'eventuale denuncia INAIL.
Assunto che l'insieme è già ben corredato e non modificabile, mi imbatto nella nota in premessa del CAP.R.3.D Raccolta R2009 che recita:
"Le presenti disposizioni non si applicano agli scambiatori di calore e relativi dispositivi di sicurezza certificati CE nell’ambito della
direttiva 97/23/CE-PED come insiemi".

Quindi:
1) INAIL sì o no?
2) Se sì, devo ottenere fascicolo di Omologazione della stazione ed integrare eventuali mancanze secondo Raccolta R?
3) E come posso collegare eventuali apparecchi elettromeccanici di sicurezza/protezione senza manomettere il quadro elettrico della stazione?
4) Una cosa che vedo complessa da rimediare senza manomettere l'insieme è il diametro interno del tubo del vaso di espansione della stazione (vasetto da 5 litri)....