domanda su impianti termici

Messaggio da okkidiice »

vorrei sapere se con due impianti di solo riscaldamento fatti da due separate caldaie in un magazzino in due ambienti separate ma uniti da una porta REI, pero tutti e due sotto lo stesso contattore gas , e' fatibile e se si chi fa l'impianto gas cosa deve rilasciare e che norme deve seguire?calcolando che una caldaia e' 28kw e l'altra 24kw.
essendo in un locale dche e' adibito ad attivita imprenditoriali (magazzino edile) + uffici?
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

vediamo se riesco:
secondo il D.M. 12/04/96 dice in sostanza che: caldie installate in locali direttamente comunicanti sono considerate come facenti parte di un unico impianto, quindi si fa la somma delle potenze termiche, che nel tuo caso superano i 35kW quindi i locali devono avere i requisiti di centrale termica...... tu naturalemente mi rispondi: "ma la porta di comunicazione è REI!!".... ma io ti rispondo: "ok, ma comunque i due locali sono in comunicazione!!, quindi per me si applica il D.M. 12/04/96 e punto!!"
>quindi chi fà l'impianto deve rilasciare la dichiarazione di conformità: avendo rispettato il D.M. 12/04/96
>Inoltre, chiaramente, niente ispesl
>da quello che capisco non devi fare il progetto secondo 46/90 perchè NON è ad uso resinziale l'immobile.

ciao :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:D grazie molte ero in crisi per via del progetto :?
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:? ma la caldaia 1 e' in ambiente uffici ed e' una camera stagna
la n° 2 e' nel magazzino edile ed e' sempre camera stagna adesso come si puo avere i requisiti di centrale termica in un ambiente adibito ad uffici e ad magazzino? :shock:
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

:shock: :shock: :shock: opss. non avevo capito!! attento all'ora!
mi sa che devi fare in modo di non rientrare nel D.M. 12/04/96 e quindi evitare la comuniazione dei due locali, creando una parete al posto della porta, o spostare le caldaie in modo che non siano comunicanti, altrimenti di fatto devi applicare il DM12/04/96.

(nota: io non ne sono in posseso, ma voci di corridoio + o - attendibili dicono che una circolare dei VVF ha chiarito che: la comunicazione tra locali non viene considerata se installata una porta REI, quindi il tuo caso. Vista la tua problematica prova a fare una ricerca..., io non ho mai approfondito questo chiarimento perchè fino ad ora non ne ho avuto la necessità... prova, la speranza è l'ultima a morire!!!)
:wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:( ma a quanto ne so la potenza viene sommata perche sono tutte e due sullo stesso contattore e anche se dovessi fare su un muro per dividere gli ambienti l'effetto nn cambia :(
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:( quindi devo fare il progetto ( che e' tutto da ridere, visto che l'impianto e' gia esistente e secondo me nn e' fatto come dovrebbe essere)e poi posso cavarmela col mettere dei rilevatori di gas negli ambienti collegati con la elettrovalvola al contattore ?
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

:wink:
allora:
> leggi il DM12/04/96 art. 1 comma 2;
> non c'è nessuna alternativa: se cè la comunicazione devi fare una centrale termica, puoi mettere le elettrovalvole, un Vigile Urbano dentro al locale, ma non serve a niente !!! :lol: (scusa mi faceva ridere il vigile urbano)
> Il progetto va fatto secondo la legge 46/90 e purtroppo solo per edifici ad uso civile, che non mi sembra il tuo caso;
> se sposti una delle due caldaie in modo che non siano in locali direttamente comunicanti non devì più applicare il DM12/04/96 (quindi non serve più la CT) ma applichi la 7129/01 che è molto + semplice
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:( :( il problema e' che tutti i locali sono collegati fai conto di vedere un rettangolo diviso in 4 zone e tutte collegate tramite porte REI :( quindi nn so proprio dove fargli spostare la caldaia :(
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:? potrebbe risolvere il problema se viene creato un ambiente con porta REI che separa i due locali? :?
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

un filtro a prova di fumo...si!, ma sembra esagerato
ti consiglio:
di cercare la circolare dei VVF (se esiste), oppure di spostare le caldaie, oppure di creare una parete.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

curiosità:
6 tu in pista con il 999?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:D si sono io era al trak day ducati a monza in aprile
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

8) 8) a però!
complimenti... altro che CT e tubi gas ... quella si che sarebbe un bel lavoro!!!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:( :( :( :( e grazieeeeeeee a chi lo dici mi piacerebbe anche a me continuare ma la sf.....ga c vede bene mi hanno rubato la moto a giugnio e nn ho piu la possibilita di riprenderla per ora :(
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

c..zooooooooooo :oops: :oops:
mi dispiace .
ma vedrai che con la nuova finanziaria e l'evoluzione della progettazione termotecnica ti comprerai la 999r :wink:
ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

:? magarrrrrrri
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
okkidiice
Messaggi: 49
Iscritto il: gio nov 16, 2006 08:43

Messaggio da okkidiice »

quindi se io creo un locale tipo corridoio sempre REI 120 che mi separe i due locali con un altra porta REI potrei risolveri i problemi visto che spostare le caldaie esternamente e' impossibile (xche i locali attigui sono di altre proprieta)
gli okky sono lo specchio dell'anima!!!!!!!!

Immagine


http://s7.bitefight.it/c.php?uid=26129
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

tornando a noi:
devi fare in modo che le due caldaie comunicano con un filtro a prova di fumo, ma ripeto che mi sembra ecessivo. per definizione il filtro deve avere strutture rei, porte rei (nel tuo caso due porte) e un'aerazione affaciante direttamente all'esterno di superficie minima di 1mq e/o camino di aerazione sfociante a tetto di 0.1mq quindi una cosa quasi assurda da realizzare nel tuo caso.
in sostanza devi vedere il dm12/04/96 per capire perchè ricadi in quel campo e fare in modo (visto che non riesci a creare una CT) di trovare l'alternativa per ircadere nella Norma UNI 7129/01
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!