Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Moderatore: Edilclima
Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Buonasera,
in uno dei quaderni caleffi nella sezione "perdite di carico concentrate" viene scritto che la Lunghezza equivalente di un componente è pari a
Leq= 0.0163*D^1.25*csi
dove csi è un coefficiente tabellato che vale 3 per i radiatori e 3 anche per le caldaie.
La domanda che volevo fare è questa:
non essendo certo sul tipo di modello di caldaia si potrebbero ritenere valido come metodo quello di calcolare le perdite di carico di radiatori e caldaie con la formula sopra?
Lo chiedo perchè il risultato in termini di perdita di carico del circuito più sfavorito ( per dimensionare la pompa) mi pare un pò bassino. Vi elenco i risultati:
- Impianto autonomo per abitazione di circa 70 mq
- Potenza termica richiesta 6,4 [kW]
- Portata totale dell'impianto 600 [l/h]
- Prevalenza della pompa 4.2 [Kpa]
- Potenza della pompa 2.5 [W]
devo dire che usando delle formule che ho trovato online per dimensionare " a spanne" la pompa i risultati sembrano abbastanza simili. Ma vi sembrano verosimili? in particolare i 4.2 Kpa ?
grazie
in uno dei quaderni caleffi nella sezione "perdite di carico concentrate" viene scritto che la Lunghezza equivalente di un componente è pari a
Leq= 0.0163*D^1.25*csi
dove csi è un coefficiente tabellato che vale 3 per i radiatori e 3 anche per le caldaie.
La domanda che volevo fare è questa:
non essendo certo sul tipo di modello di caldaia si potrebbero ritenere valido come metodo quello di calcolare le perdite di carico di radiatori e caldaie con la formula sopra?
Lo chiedo perchè il risultato in termini di perdita di carico del circuito più sfavorito ( per dimensionare la pompa) mi pare un pò bassino. Vi elenco i risultati:
- Impianto autonomo per abitazione di circa 70 mq
- Potenza termica richiesta 6,4 [kW]
- Portata totale dell'impianto 600 [l/h]
- Prevalenza della pompa 4.2 [Kpa]
- Potenza della pompa 2.5 [W]
devo dire che usando delle formule che ho trovato online per dimensionare " a spanne" la pompa i risultati sembrano abbastanza simili. Ma vi sembrano verosimili? in particolare i 4.2 Kpa ?
grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
4.2 è certamente sbagliato. Inoltre nella formula, csi è all'esponente? Quanto è D?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Buongiorno,
immaginavo che fosse sbagliato. Il fatto è che non riesco a capire il motivo. Potete consigliarmi dei valori di progetto da utilizzare come perdite dato che non trovo tabelle ne altro? volevo usare il metodo proposto sul quaderno caleffi perchè mi sembrava generale ma qualcosa non torna..
La formula che ho scritto prima ha csi come fattore, non esponente: Leq=0.0163*csi*D^1.25 dove D è il diamtro interno della tubazione in [mm] e la lunghezza equivalente viene in metri.
Ora facendo un esempio: se ho un radiatore(csi=3) collegato tramite tubi di rame da D=10 [mm] il conto fornirebbe: Leq= 0.0163*3*10^(1.25)=0.869 [m], quindi la lunghezza equivalente di un radiatore è di 0.87 [m]!! ammettendo (come nel caso mio) che abbia dimensionato le tubazioni per una perdita distribuita di 100 [Pa/m] allora ho una perdita di carico a cavallo del radiatore di 100*0.869=86.9 [Pa] che mi sembra poco!
In questo conto mancano la valvola ed il detentore in cui si hanno altre perdite. Il quaderno caleffi consiglia uno csi_valvola= 8.5 (valvola dritta) e per un detentore pari a csi=1.5 (detentore dritto). Da cui in pratica:
Leq-valvola=0.0163*8.5*10^(1.25)=2.46[m]
Leq-detentore= 0.0163*1.5*10^(1.25)=0.04 [m]
sempre considerando un tubo con perdita pari a 100 [Pa/m} ottengo:
valvola: 246 [Pa]
detentore: 4 [Pa]
Quindi il complesso radiatore+ valvola+ detentore fornisce: 246+86.9+4=336.9 [Pa]!!!!
leggendo in vari forum ho visto che qualcuno considera per un radiatore anche 10 [Kpa] di perdita concentrata!! dove sbaglio??
ps. in allegato trovate le tabelle dei quaderni caleffi di cui parlavo
grazie!
immaginavo che fosse sbagliato. Il fatto è che non riesco a capire il motivo. Potete consigliarmi dei valori di progetto da utilizzare come perdite dato che non trovo tabelle ne altro? volevo usare il metodo proposto sul quaderno caleffi perchè mi sembrava generale ma qualcosa non torna..
La formula che ho scritto prima ha csi come fattore, non esponente: Leq=0.0163*csi*D^1.25 dove D è il diamtro interno della tubazione in [mm] e la lunghezza equivalente viene in metri.
Ora facendo un esempio: se ho un radiatore(csi=3) collegato tramite tubi di rame da D=10 [mm] il conto fornirebbe: Leq= 0.0163*3*10^(1.25)=0.869 [m], quindi la lunghezza equivalente di un radiatore è di 0.87 [m]!! ammettendo (come nel caso mio) che abbia dimensionato le tubazioni per una perdita distribuita di 100 [Pa/m] allora ho una perdita di carico a cavallo del radiatore di 100*0.869=86.9 [Pa] che mi sembra poco!
In questo conto mancano la valvola ed il detentore in cui si hanno altre perdite. Il quaderno caleffi consiglia uno csi_valvola= 8.5 (valvola dritta) e per un detentore pari a csi=1.5 (detentore dritto). Da cui in pratica:
Leq-valvola=0.0163*8.5*10^(1.25)=2.46[m]
Leq-detentore= 0.0163*1.5*10^(1.25)=0.04 [m]
sempre considerando un tubo con perdita pari a 100 [Pa/m} ottengo:
valvola: 246 [Pa]
detentore: 4 [Pa]
Quindi il complesso radiatore+ valvola+ detentore fornisce: 246+86.9+4=336.9 [Pa]!!!!
leggendo in vari forum ho visto che qualcuno considera per un radiatore anche 10 [Kpa] di perdita concentrata!! dove sbaglio??
ps. in allegato trovate le tabelle dei quaderni caleffi di cui parlavo
grazie!
- Allegati
-
- Screenshot_20190725_201444_com.adobe.reader.jpg (190.6 KiB) Visto 9350 volte
-
- Screenshot_20190725_201330_com.adobe.reader.jpg (395.35 KiB) Visto 9350 volte
-
- Screenshot_20190725_201322_com.adobe.reader.jpg (403.45 KiB) Visto 9350 volte
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Scusa ma la formula evidenzata ti calcola la lunghezza equivalente di un Tee (csi=3) di rameo materiale plastico.
Dove vedi lo csi di un radiatore?
O capisco male?
Dove vedi lo csi di un radiatore?
O capisco male?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Se vedi in fondo alla seconda tabella in allegato c'è scritto "passaggio attraverso radiatore" e "passaggio attraverso caldaia" e da un csi=3.
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Quindi lo stesso radiatore, se connesso ad un tubo per esempio da 50mm di diametro, perde 6.5m invece di 0.89?
Da quando tubi più grandi hanno perdite di carico maggiori (a parità di portata)?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Eh lo so , ma cosa ho interpretato male? la formula mi pare cristallina..poi considera che quello che dici è verissimo ma lo csi diminuisce all'aumentare del diamtro in generale ( per caldaia e radiator no) comunque ecco il link al quaderno
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... o_1_it.pdf (formula a pag 64 e tabelle pag 54)
In ogni caso facciamo prima così: come calcoleresti le perdite su caldaia e radiatori se volessi essere il più generale possibile, senza dati tecnici di un produttore?
grazie
https://www.caleffi.com/sites/default/f ... o_1_it.pdf (formula a pag 64 e tabelle pag 54)
In ogni caso facciamo prima così: come calcoleresti le perdite su caldaia e radiatori se volessi essere il più generale possibile, senza dati tecnici di un produttore?
grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Sui radiatori puoi calcolare la caduta di carico su un tubo di lunghezza equivalente allo sviluppo del radiatore stesso, ed utilizzare questo sito: http://www.claredot.net/it/sez_Fluidica ... co_flu.php
Ad esempio per una portata di 10l/min in un tubo da 1/2" su una lunghezza equivalente di 5m, con 10 curve 180°(ipotizzando un radiatore da 10 elementi alti 50cm), la perdita di carico dinamica è 0.221kg/cm2, cioè 22kPa a cui vanno aggiunte le perdite di carico delle valvole.
Ad esempio per una portata di 10l/min in un tubo da 1/2" su una lunghezza equivalente di 5m, con 10 curve 180°(ipotizzando un radiatore da 10 elementi alti 50cm), la perdita di carico dinamica è 0.221kg/cm2, cioè 22kPa a cui vanno aggiunte le perdite di carico delle valvole.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Grazie della risposta,
quindi delle curve interne al radiatore non se ne tiene conto? (dato che 5 metri lo hai ottenuto da un radiatore con 10 elementi alti 50 cm).Mentre per la caldaia sai dirmi come fare?
quindi delle curve interne al radiatore non se ne tiene conto? (dato che 5 metri lo hai ottenuto da un radiatore con 10 elementi alti 50 cm).Mentre per la caldaia sai dirmi come fare?
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
L'ho scritto come tenerne conto.
A chi posso fatturare la consulenza?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Perchè le risposte che gli altri hanno dato a te nel forum le hai pagate?
mi pare esagerato chiamarla consulenza..i forum esistono per chi vuole liberamente rispondere o chi vuole liberamente non rispondere più
grazie lo stesso!
mi pare esagerato chiamarla consulenza..i forum esistono per chi vuole liberamente rispondere o chi vuole liberamente non rispondere più
grazie lo stesso!
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Certo, con risposte date da parte mia ad altri, in ottica di collaborazione.
Vuoi partecipare a questo scambio di competenze, o ti limiti a succhiare la tetta finchè hai fame?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Ma dei moderatori in questo forum esistono? perchè in tal caso dovrebbero dirti qualcosa
Prima di tutto l'espressione "fatturare" non penso che indichi uno scambio di informazioni ma di denaro..detto questo è chiaro che in un forum uno risponde, ma ho pure scritto varie volte nei miei post che mi sto avvicinando agli impianti ora. e sono iscritto al forum da pochisismo tempo. Ora mi lusinga che non lo hai capito..ma è chiaro che quando potrò risponderò. Niente da fare..siamo in pochi ingegneri non presuntuosi...
Prima di tutto l'espressione "fatturare" non penso che indichi uno scambio di informazioni ma di denaro..detto questo è chiaro che in un forum uno risponde, ma ho pure scritto varie volte nei miei post che mi sto avvicinando agli impianti ora. e sono iscritto al forum da pochisismo tempo. Ora mi lusinga che non lo hai capito..ma è chiaro che quando potrò risponderò. Niente da fare..siamo in pochi ingegneri non presuntuosi...
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Sei ancora molto distante. Buon viaggio.
Dopo 5 messaggi già rompi le ba**e e chiami il moderatore.
Almeno facci vedere cos'hai tentato tu per modellare la caldaia, invece di pretendere e basta. La netiquette a ingegneria proprio non la vogliono insegnare. E a quanto pare non insegnano più nè la termodinamica nè l'idraulica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
ok senti non meriti risposta, grazie lo stesso e ciao
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Ciao Nonick, per curiosità ho provato a verificare quanto hai proposto usando la pagina di "claredot" ma non mi torna. Ti allego la schermata...cosa sbaglio?NoNickName ha scritto: ↑ven lug 26, 2019 13:39 Sui radiatori puoi calcolare la caduta di carico su un tubo di lunghezza equivalente allo sviluppo del radiatore stesso, ed utilizzare questo sito: http://www.claredot.net/it/sez_Fluidica ... co_flu.php
Ad esempio per una portata di 10l/min in un tubo da 1/2" su una lunghezza equivalente di 5m, con 10 curve 180°(ipotizzando un radiatore da 10 elementi alti 50cm), la perdita di carico dinamica è 0.221kg/cm2, cioè 22kPa a cui vanno aggiunte le perdite di carico delle valvole.
- Allegati
-
- 1.JPG (76.68 KiB) Visto 3102 volte
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Cosa non ti torna, esattamente?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Inserendo i dati che hai indicato, ottengo una pdc di 0,085 kg/cmq ovvero 8,3 kPa, cioè 0,8 m
Tu invece avevi ottenuto 0,221kg/cmq cioè 22kPa, cioè 2,2 m
Come ordine di grandezza mi sembra molto più ragionevole il risultato che hai ottenuto tu, infatti da sempre considero una pdc a forfait di 2,5m per radiatore, escluse le valvole.
Non riesco a capire però come ottieni quel risultato...
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Innanzitutto metti 1/2" invece di DN15.andreaclima ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 13:34 Non riesco a capire però come ottieni quel risultato...
Poi metti angoli invece di curve.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Niente da fare...NoNickName ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 14:07Innanzitutto metti 1/2" invece di DN15.andreaclima ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 13:34 Non riesco a capire però come ottieni quel risultato...
Poi metti angoli invece di curve.
- Allegati
-
- Cattura.JPG (79.94 KiB) Visto 3007 volte
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Devi mettere 20 angoli (10 x 180°)
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa...
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Eh, erano tre anni fa... chi si ricorda. Ci sarà stato qualcosa di diverso, oppure è cambiato l'algoritmo del sito.andreaclima ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 15:29Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 59
- Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Grazie per la pazienza, a volte mi fisso con delle cose assurde...NoNickName ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 15:31Eh, erano tre anni fa... chi si ricorda. Ci sarà stato qualcosa di diverso, oppure è cambiato l'algoritmo del sito.andreaclima ha scritto: ↑ven giu 30, 2023 15:29Viene 32 kPa, lo avevo già provato. Non viene 22 kPa...
In ogni caso, secondo lo stesso principio, ho provato a usare colebrook ma con scarsi risultati.
Credo che continuerò ad assumere 2,5m per radiatore (esclusa valvola e detentore), oppure i dati forniti dal produttore se sono fortunato
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
A scelta: 22, 25 o 32 kPa come perdita di carico di un radiatore. Ma all'idraulico serve proprio pagare il termotecnico?oppure è cambiato l'algoritmo del sito.
O è meglio continuare ad andare avanti come sempre ha fatto (esperienza e fornitori) e pagare solo le carte obbligatorie (APE, Legge 10, ecc.)?
- NoNickName
- Messaggi: 7896
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Dipende come si modella il calorifero.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Se può esserti di aiuto puoi utilizzare questo metodo, ti calcoli le perdite di carico distribuite, le maggiori di un 25% per tenere conto delle localizzate e difficilmente sbagli, ( ricorda che per le distribuite conta sia mandata che ritorno).shinobi9 ha scritto: ↑gio lug 25, 2019 18:35 Buonasera,
in uno dei quaderni caleffi nella sezione "perdite di carico concentrate" viene scritto che la Lunghezza equivalente di un componente è pari a
Leq= 0.0163*D^1.25*csi
dove csi è un coefficiente tabellato che vale 3 per i radiatori e 3 anche per le caldaie.
La domanda che volevo fare è questa:
non essendo certo sul tipo di modello di caldaia si potrebbero ritenere valido come metodo quello di calcolare le perdite di carico di radiatori e caldaie con la formula sopra?
Lo chiedo perchè il risultato in termini di perdita di carico del circuito più sfavorito ( per dimensionare la pompa) mi pare un pò bassino. Vi elenco i risultati:
- Impianto autonomo per abitazione di circa 70 mq
- Potenza termica richiesta 6,4 [kW]
- Portata totale dell'impianto 600 [l/h]
- Prevalenza della pompa 4.2 [Kpa]
- Potenza della pompa 2.5 [W]
devo dire che usando delle formule che ho trovato online per dimensionare " a spanne" la pompa i risultati sembrano abbastanza simili. Ma vi sembrano verosimili? in particolare i 4.2 Kpa ?
grazie
-
- Messaggi: 2710
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Io so che si usa il 50% di quelle distribuite come metodo spannometrico.
Re: Perdite di carico concentrate caldaia e radiatori
Da sempre.Io so che si usa il 50% di quelle distribuite come metodo spannometrico.
Se poi consideri che i tubi sono spesso costellati di raccordi a pressare ...