Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MarcoR
Messaggi: 5
Iscritto il: sab lug 20, 2019 18:11

Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da MarcoR »

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.

Dagli elaborati vedo ubicazione e caratteristiche dei ventilconvettori a mobiletto e canalizzati per la climatizzazione degli ambienti. Es.:
F.C.Pav. 9
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 1.150 MC/H - 5.000 FRIG/H - 8.000 KCAL/H

FCP 20
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 360 MC/H - 1.800 FRIG/H - 2.700 KCAL/H

FCP 18
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 240 MC/H - 1.050 FRIG/H - 1.300 KCAL/H

FC1 - FC3
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD: PORTATA 1.500 MC/H - 7.000 FRIG/H - 16.900 KCAL/H - GRAND. 3 - 3 RANGHI

FC2-FC4-FC5
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD: PORTATA 1.550 MC/H - 7.200 FRIG/H - 14.500 KCAL/H - GRAND. 2 - 4 RANGHI

FC8-FC9
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD. PORTATA 1.550 MC/H - 6.000 FRIG/H - 12.000 KCAL/H - GRAND. 2/A - 3 RANGHI

FC16-FC22
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A RANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD. PORTATA 1.000 MC/H - 4.700 FRIG/H - 11.000 KCAL/H - GRAND. 1 - 4 RANGHI
Vi chiedo in sintesi:
1) cosa significa grad e ranghi!?
2) come faccio a calcolare l'assorbimento elettrico (potenza kW)
3) Frig/h e kcal/h sono la potenza termica in refrigerazione e riscaldamento!? E' dunque normale che convertendoli in Watt abbiano rese molto diverse!?
Es. un FC con portata da 1500 mc/h ha:
7000 frig/h --> (dato che 1W=0,85985 Fr/h) --> 8140 W (8.14 kW)
16900 kcal/h --> (dato che 1kcal/h=1.163W) --> 19653 W (19.653 kW)
Quindi lo stesso terminale di emmissione FC, ha una potenza termica di 19kW in riscaldamento e solo 8 kW in raffrescamento!? :-S
Da wiki:

La caloria è un'unità di misura dell'energia. È comunemente definita come l'energia necessaria per innalzare di 1 °C (da 14,5 a 15,5) la temperatura di 1 g di acqua distillata alla pressione di 1 atm.

La frigoria (simbolo Fr o frig) è un'unità di misura della quantità di calore (e quindi dell'energia) definita come la quantità di calore che deve essere sottratta da un chilogrammo d'acqua per abbassarne la temperatura da 15,5 °C a 14,5 °C alla pressione di 1 atmosfera.[1]

In termini numerici, la frigoria è equivalente alla chilocaloria (in simboli: 1 Fr = 1 kcal), ma il significato è in un certo senso opposto per via della definizione, in quanto fornire 1 frigoria vuol dire sottrarre 1 kilocaloria.

4) Quindi pur essendo molto simili, vengono impiegati per descrivere caratteristiche diverse, sarebbe stato lo stesso scrivere che quel FC ha una potenza di 8kW in refrigerazione e 19 kW in riscaldamento!?

5) Come posso ricavare la potenza elettrica assorbita note le potenze termiche!?


Vi ringrazio per delucidazioni e consigli! ;-)
Buona giornata!
Marco
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7883
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da NoNickName »

1) cosa significa grad e ranghi!?
Grandezza è la taglia dimensionale del fc, ranghi è il numero di passi di tubi della batteria nella direzione della profondità
2) come faccio a calcolare l'assorbimento elettrico (potenza kW)
E' pari alla potenza del ventilatore.
3) Frig/h e kcal/h sono la potenza termica in refrigerazione e riscaldamento!? E' dunque normale che convertendoli in Watt abbiano rese molto diverse!?
La frigoria/h non esiste. La kcal/h non esiste più. La potenza si esprime in W o in kW.
Comunque 1kcal/h = 1 kfrig/h = 1.163 W
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da L'Enzo »

Se hai le tabelle KCAL/H saranno ancora in LIRE, quindi le potenze in caldo saranno con acqua ad alta temperatura (ad esempio temperatura acqua media 65°C) ecco perché leggi potenze abbastanza diversa tra caldo e freddo.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da arkanoid »

Esatto. Attualmente se sono alimentati con PDC, avrai in inverno 45°-40°C e ambiente a 20°C ed in estate 7-12°C con ambiente a 26°C con rese molto simili. Occhio in estate a verificare sia il carico latente sia il carico sensibile.
Quando entri sul mercato lascia perdere la teoria dell'università, si prendono i cataloghi e si leggono le tabelle commerciali, non devi inventare una macchina, selezioni quella che ti serve con un margine di tolleranza sulla resa che dipende da come funzionerà l'impianto e da che certezza hai sulla potenza che ti serve.
redigere redigere redigere
MarcoR
Messaggi: 5
Iscritto il: sab lug 20, 2019 18:11

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da MarcoR »

Salve a tutti e vi rigrazio delle risposte,

si la documentazione è molto vecchia, primissimi anni 2000, usavano ancora quelle unità di musura. Ai FC son collegati caldaie e gruppo grigo.
Non viene fornita la potenza eletrica assorbita dai FC, cercavo di ricavarla (vedi domande 2 e 5). Dato che però immagino vari in funzione della velocità del ventilaotre non è semplice.
Facendo in confronto con altri FC simili odirni credo che molto a spanne si possa assumere il valore della pot elett assorb dai FC [W] =~ 10-15% del valore della portata d'aria [mc/h].
Pertanto un FC da 1500 mc/h --> 150 - 225 W
Che ne dite!?
arkanoid ha scritto: mar lug 23, 2019 09:44 Occhio in estate a verificare sia il carico latente sia il carico sensibile.
Conosco le grandezzee a cosa si riferiscono, ma nel caso in esame puoi darmi maggiori dettagli!? :-)
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Messaggio da arkanoid »

I FC centrifughi moderni con inverter consumano MOLTO meno, siamo nell'ordine dei 30W, anche perchè se no sono molto impattanti nei confronti del fabbisogno di energia primaria.
Per il discorso sensibile e latente, in funzione della presenza o meno di un impianto di rinnovo aria e della sua capacità di asportare carico latente (aria deumidificata o solo con recuperatore sensibile), ed in funzione della necessità di dover "garantire" un livello di umidità decente (diciamo sotto il 65%), verifica che la capacità dei ventil sia sufficiente per asportare sia il carico sensibile che il carico latente.
Es. se hai una sala d'attesa con 25 persone hai un fattore termico molto basso, se dimensioni solo verificando il sensibile senza controllare la capacità di deumidificazione magari metti un ventil che riesce a tenerti 26°C ma sali molto con l'umidità.
Un ufficio con 4 postazioni magari ha lo stesso sensibile ma molto meno latente e con la stessa macchina puoi trovarti benone.
redigere redigere redigere