sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.
Dagli elaborati vedo ubicazione e caratteristiche dei ventilconvettori a mobiletto e canalizzati per la climatizzazione degli ambienti. Es.:
Vi chiedo in sintesi:F.C.Pav. 9
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 1.150 MC/H - 5.000 FRIG/H - 8.000 KCAL/H
FCP 20
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 360 MC/H - 1.800 FRIG/H - 2.700 KCAL/H
FCP 18
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA 240 MC/H - 1.050 FRIG/H - 1.300 KCAL/H
FC1 - FC3
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD: PORTATA 1.500 MC/H - 7.000 FRIG/H - 16.900 KCAL/H - GRAND. 3 - 3 RANGHI
FC2-FC4-FC5
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD: PORTATA 1.550 MC/H - 7.200 FRIG/H - 14.500 KCAL/H - GRAND. 2 - 4 RANGHI
FC8-FC9
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A GRANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD. PORTATA 1.550 MC/H - 6.000 FRIG/H - 12.000 KCAL/H - GRAND. 2/A - 3 RANGHI
FC16-FC22
MOBILETTI FAN-COIL PENSILI A RANDE PORTATA D'ARIA DA CONTROSOFFITTO
CAD. PORTATA 1.000 MC/H - 4.700 FRIG/H - 11.000 KCAL/H - GRAND. 1 - 4 RANGHI
1) cosa significa grad e ranghi!?
2) come faccio a calcolare l'assorbimento elettrico (potenza kW)
3) Frig/h e kcal/h sono la potenza termica in refrigerazione e riscaldamento!? E' dunque normale che convertendoli in Watt abbiano rese molto diverse!?
Es. un FC con portata da 1500 mc/h ha:
7000 frig/h --> (dato che 1W=0,85985 Fr/h) --> 8140 W (8.14 kW)
16900 kcal/h --> (dato che 1kcal/h=1.163W) --> 19653 W (19.653 kW)
Quindi lo stesso terminale di emmissione FC, ha una potenza termica di 19kW in riscaldamento e solo 8 kW in raffrescamento!? :-S
Da wiki:
La caloria è un'unità di misura dell'energia. È comunemente definita come l'energia necessaria per innalzare di 1 °C (da 14,5 a 15,5) la temperatura di 1 g di acqua distillata alla pressione di 1 atm.
La frigoria (simbolo Fr o frig) è un'unità di misura della quantità di calore (e quindi dell'energia) definita come la quantità di calore che deve essere sottratta da un chilogrammo d'acqua per abbassarne la temperatura da 15,5 °C a 14,5 °C alla pressione di 1 atmosfera.[1]
In termini numerici, la frigoria è equivalente alla chilocaloria (in simboli: 1 Fr = 1 kcal), ma il significato è in un certo senso opposto per via della definizione, in quanto fornire 1 frigoria vuol dire sottrarre 1 kilocaloria.
4) Quindi pur essendo molto simili, vengono impiegati per descrivere caratteristiche diverse, sarebbe stato lo stesso scrivere che quel FC ha una potenza di 8kW in refrigerazione e 19 kW in riscaldamento!?
5) Come posso ricavare la potenza elettrica assorbita note le potenze termiche!?
Vi ringrazio per delucidazioni e consigli!
Buona giornata!
Marco