MarcoR
Messaggi: 5
Iscritto il: sab lug 20, 2019 18:11

Gruppo frigo

Messaggio da MarcoR »

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.

Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:

- raffreddamento resa nominale 360,3 kW
- riscaldamento resa nominale 357.3 kW
- compressori n°2 con:
- potenza assorbita raffrescamento 139.1 kW
- potenza assorbita riscaldamento 134.9 kW
- portata aria 76800 mc/h

Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza termica di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita e quindi non va confusa con la potenza elettrica assorbita (consumo)!?
Domanda 4) Come passo dalla potenza termica (resa nominale) alla potenza elettrica assorbita!?

Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):

- Compressori n° 4 (2 tandem)
- Pompa idraulica n° 1
- Potenza nominale kW 11
- Potenza max assorbita kW 179
- Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 V, 3 Ph fase, 50 Hz
- Resa nominale 350 kW

4) Che differenza c'è!?

Vi ringrazio delle delucidazioni e consigli ;-)
Buona giornata!
Marco
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Gruppo frigo

Messaggio da Ronin »

2) ragionevolmente 139 è la potenza assorbita dall'intera macchina e non dal singolo compressore (EER= 360/139=2,59 quindi non va moltiplicata per due)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Gruppo frigo

Messaggio da NoNickName »

MarcoR ha scritto: lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
Perchè potresti avere il recupero di calore
MarcoR ha scritto: lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
Assorbe 139.1kW elettrici in raffrescamento. C'è scritto. Non capisco perchè moltiplichi e aggiungi. Il consumo è già totale.
MarcoR ha scritto: lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza termica di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita e quindi non va confusa con la potenza elettrica assorbita (consumo)!?
Eh, già. La potenza resa è cosa ben diversa dal consumo elettrico.
Per la conversione 1kW = 860 Kcal/h, quindi la tua macchina da 360kW ha una potenza di 309544 kcal/h
MarcoR ha scritto: lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 4) Come passo dalla potenza termica (resa nominale) alla potenza elettrica assorbita!?
Ce l'hai già. La potenza elettrica impegnata (massima) è 139.1kW elettrici.

Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
MarcoR ha scritto: lun lug 22, 2019 12:03 4) Che differenza c'è!?
Rende 350kW anzichè 360kW e assorbe 179kW invece di 139kW. Tuttavia è una very low noise (macchina ultra silenziata)

Toglimi una curiosità. Cosa fai di mestiere?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Gruppo frigo

Messaggio da arkanoid »

Spesso queste macchine hanno più versioni, controlla che la scheda corrisponda alla tua. Le pompe se sono incluse sono schedate spesso nel modulo idronico, non nel gruppo frigorifero.
Occhio che a volte ti danno la potenza assorbita dai compressori a cui devi sommare quella dei ventilatori. Se hai il consumo totale sei già a posto.
redigere redigere redigere
MarcoR
Messaggi: 5
Iscritto il: sab lug 20, 2019 18:11

Re: Gruppo frigo

Messaggio da MarcoR »

Salve a tutti e vi rigrazio delle risposte,

il quesito 1 continuo a non comprenderlo

le 2, 3,4 sono palesemete da principiante, sarei tentato di eliminarle...
2) era banale, ma dato che nella scheda tecnica avevano precisato la potenza assorbita sotto i compressori avevo frainteso che fosse cad e non globale. Probabilmente poteva venire qualche sospetto visto che il COP (o meglio EER) di una macc. frigo credo sia sui 2,5 - 3.
3) no comment
4) volevo capire se fosse possibile calcolarlo. Forse se fosse nota l'EER!?
5) ok, ma è potenza max assorbita, in condizioni standard si dovrebbe abbassare anche in funzione delle temperature dell'acqua, quindi dovrebbero assomigliarsi ancora di più. Resta che è più silenziosa della prima ;-)
Rispondi